האם ישנה חובה בוילה דו קומתית
מאת:
motik
Oct 15, 2017
||
23:07
עם לוח ראשי ולוח משני בקומה העליונה להזין את כל המעגלים שבקומה העליונה מלוח המשנה?
או שניתן להזין מהלוח הראשי מכשירים כמו מכונת כביסה ומייבש שהם בעלי הזנה ישירה?
|
|
|
•
|
האם ישנה חובה בוילה דו קומתית
motik
> אתה נמצא כאן
|
|
|
Oct 15, 2017 | 23:07
|
|
עם לוח ראשי ולוח משני בקומה העליונה להזין את כל המעגלים שבקומה העליונה מלוח המשנה?
או שניתן להזין מהלוח הראשי מכשירים כמו מכונת כביסה ומייבש שהם בעלי הזנה ישירה?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 16, 2017 | 06:49 |
|
ניקח מצב יותר קיצוני.
דירה קיימת שעשו לה חלוקה לשתי יחידות, כאשר קיים לוח ראשי לדירה אשר מזין 2 לוחות משנה. 1 לכל יחידה ואת האיזורים שנותרו משותפים.
האם במצב כזה מותר להזין שקע ביחידה אחת ישירות מאותו לו ראשי?
התשובה היא לא.
הסיבה היא שאם מישהו ינתק את הראשי בלוח המשני, הוא עלול לחשוב בטעות כי ניתק את כל היחידה.
עכשיו,
נכון שוילה בעלת 2 קומות זה לא בדיוק אותה סיטואציה כיוון שכל השטח נמצא בשליטה אחת של בעל בית, אבל עדיין זה יכול בהחלט להטעות ולגרום לתאונה עתידית.
לכן אני מאמין שבבדיקת חברת חשמל זה לא יעבור.
אם זה תכנון עתידי, לא הייתי מבצע.
אם מדובר במצב קיים, הייתי משלט בצורה ברורה את אותם שקעים ומציין שמוזנים מהלוח הראשי.
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 17, 2017 | 05:08 |
|
את זה. דווקא אם תשים שילוט תמשוך תשומת לב מיותרת מהבודק. תשים אחרי הביקורת.
אם זה לא לביקורת - שילוט יפתור את הבעיה.
צור עבודות חשמל- הנדסאי חשמל
כל עבודות החשמל והתקשורת לבית ולעסק.
נותן שירות ברוב חלקי הארץ.
050-8372278
www.teg2010.co.il
|
|
|
|
|
|
•
|
התייעצתי עם בודק לגבי הסוגיה הזו
eeyal
|
|
|
Nov 01, 2017 | 20:49 |
|
ועלו כמה דברים מעניינים:
1. אם מדובר בהגדלת חיבור, לא ייבדקו המעגלים הסופיים עד לרמת השקעים אחד אחד.
2. בחיבור חדש הבדיקה תהיה יסודית עד לרמת השקע הבודד ויתכן והדבר יתגלה והוא אסור מבחינת החוק
אבל, בסימון מתאים הדבר אפשרי, הסימון יכול שיעשה בתוך הקופסה הפנימית ע"י שילוט שחובק את הגידים או על המתאם מתחת למכסה בשקע מודולרי כך שכאשר יוסר המכסה השילוט ייחשף וכך ימנע סיכון ההתחשמלות ע"י מי שהניח שהשקע לא מוזן בגלל ניתוק לוח אחד בעוד הוא מוזן מלוח אחר.
3. מעגל כזה חייב להיות מעגל המוזן ישירות מלוח החשמל ללא הסתעפויות או חיבורים בדרך
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Nov 01, 2017 | 21:04 |
|
ערב טוב,
אם מדובר בקומות נפרדות לגמרי, הרי שאתה חייב להתקין שלט בלוח החשמל בקומה השניה כי הוא אינו מזין את בתי התקע הספציפיים.
כמו כן,
להתקין שילוט בלוח הראשי כי המפסק הראשי של היציאה ללוח המשני בקומה השניה אינו מפסיק את ההזנה לבתי התקע הספציפיים.
עבודה נעימה.
בברכה,
ירדן יצחקי
חשמלאי מהנדס + בודק סוג 3
054-81-61-727
|
|
|
|
|
|
|
מקרא:
ללא תוכן °
הודעה חדשה
|
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד
|
|
|