כבל הזנה 10*4
מאת:
שי
Oct 15, 2017
||
15:19
הארקה תקינה
תעשה איזה 3-5 נקודות,עוד נקודה שתיים של תאורה.
אל תשכח להאריק את השלדה של הרפת.
|
|
|
•
|
חיבור סככת משק לחברת חשמל
motik
|
|
|
Oct 15, 2017 | 15:15
|
|
שלום לכולם, אני צריך לחבר סככת משק ישנה (רפת לשעבר עשוייה ממתכת עם גג אסבסט) לחיבור חדש 3*40A.
גודל הסככה הוא כ150 מ"ר וכרגע אין בא כלום וגם לא אמור להיות.
מה המינימום שחח"י דורשים ככדי שאני יוכל להעביר אותה ביקורת?
תודה למשיבים.
|
|
|
|
|
•
|
כבל הזנה 10*4
שי
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
Oct 15, 2017 | 15:19 |
|
הארקה תקינה
תעשה איזה 3-5 נקודות,עוד נקודה שתיים של תאורה.
אל תשכח להאריק את השלדה של הרפת.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 15, 2017 | 16:09 |
|
תודה,
איפה לדעתך למקם את הלוח?
האם צריך בריכות הארקה בכל פינה של המתקן.? או עד שיש התנגדות מספיק נמוכה ?
האם יש מספר מינימום של מעגלי תאורה \ שקעים?
|
|
|
|
|
•
|
רצוי שתהיה בריכת הארקה
שי
|
|
|
Oct 16, 2017 | 07:34 |
|
לא חייב בכל פינה הארקה,
הכי יעיל יהיה לברר מול בודק של אותו איזור מה הדרישה שלו.
אני העברתי בקורת ברחובות למשרד עם 4 שקעים ומעגל תאורה.
|
|
|
|
|
|
|