שלא תרוץ ותחליף את המאמט ל 16
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
שלא תרוץ ותחליף את המאמט ל 16   

מאת:  niv    Oct 13, 2017  ||  15:56


ותחשוב שבכך פתרת את הבעיה!

אם מותקן מאמט 10 סביר להניח כי זה בגלל שהגידים בקו הזה הם 1.5 ממ"ר! שלא מיועדים לזרם של 16 אמפר.

ניתן להחליף למאמט 16 אך ורק אם לאורך כל הקו הזה יש לך גידים של 2.5 ממ"ר!

וזאת כמובן יעשה רק על ידי חשמלאי.

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
תנור מקצר לסירוגין   oren2017
  Oct 10, 2017 | 07:53
• 
לפי התיאור שלך מדובר בעומס   niv
  Oct 11, 2017 | 05:13
• 
התנור חולק קו רק עם המיקרוגל   oren2017
  Oct 13, 2017 | 14:57
° 
מה גודל הפקק של התנור?   meir1950
  Oct 11, 2017 | 16:24
° 
16A למיטב ידיעתי לתנור זה תקני   oren2017
  Oct 13, 2017 | 14:57
• 
אני חוזר בי, צדקת הוא 10A   oren2017
  Oct 13, 2017 | 15:01
• 
שלא תרוץ ותחליף את המאמט ל 16   niv   > את/ה נמצא כאן
  Oct 13, 2017 | 15:56
• 
תודה רבה על האזהרה   oren2017
  Oct 13, 2017 | 19:03
• 
אין מניעה   shlomo20
  Oct 13, 2017 | 19:15
• 
מאמת 10A   meir1950
  Oct 13, 2017 | 18:16