בדיקת תקינות של מפסק פחת
מאת:
shlomo20
Sep 20, 2017
||
10:11
הנגד המחובר ללחצן בדיקה (Test) של פחת גורם לזרם גבוה הרבה יותר מזרם הזליגה הנומינלי שלו.
רק עם מכשיר יעודי לפחת שבו בודקים זמן תגובה (בכפולות של זרם הנומינלי) וזרם תגובה שלו אפשר לבדוק את תקינותו. ראיתי כבר פחת של 30mA שמתנתק רק ב 5In שלכאורה היה תקין.
|
|
|
•
|
|
|
Sep 19, 2017 | 21:47
|
|
הייתי אצל לקוח ואמרתי לו שהפחת לא תיקני כבר עשר שנים(פחת בן 20)...מומלץ להחליף.. לא רצה...כי בזמן לחיצה על ה TEST הוא קופץ ומבחינתו זה בסדר....במהלך העבודה אצלו בדקתי את השקעים עם סופר טסטר(השקע "האפור" של ויסבורג) ובלחיצה שהפחת יקפוץ הוא לא קפץ ונדלקו לי 3 נורות ..כביכול אין הארקה...אני הולך בודק שהצנרת של המים מחוברת..לא היה לי מכשיר LT באותו רגע אבל אמרתי לו שזה מאוד מסוכן כי אם אין הארקה והוא לא מעונין להשקיע אז לפחות שיחליף לפחת תיקני ומהר...נבהל קצת ונתן אישור...כששמתי פחת חדש..בדקתי שוב את השקעים עם הסופר טסטר וההפתעה שהפחת קפץ ומסתבר שדוקא יש לו הארקה.... אני מספר את הסיפור הזה כי כול הזמן חברת חשמל מפרסמת בטלויזיה שאם לחצתה על הפחת וזה קופץ אז הפחת בסדר..אז לא ממש...יש למישהו הסבר???
|
|
|
|
|
•
|
בדיקת תקינות של מפסק פחת
shlomo20
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
Sep 20, 2017 | 10:11 |
|
הנגד המחובר ללחצן בדיקה (Test) של פחת גורם לזרם גבוה הרבה יותר מזרם הזליגה הנומינלי שלו.
רק עם מכשיר יעודי לפחת שבו בודקים זמן תגובה (בכפולות של זרם הנומינלי) וזרם תגובה שלו אפשר לבדוק את תקינותו. ראיתי כבר פחת של 30mA שמתנתק רק ב 5In שלכאורה היה תקין.
|
|
|
|
|
|
|