תבדור אופציה להתחבר לברזל זיון
מאת:
דני שוורצמן
Sep 18, 2017
||
12:00
|
•
|
הארקה - אשמח לתשובה מהירה
ani
|
|
|
Sep 18, 2017 | 11:55
|
|
שלום,
אני משפץ דירה בבניין ישן (משנות ה-50) ומשדרג לתלת פאזי.
הקבלן והחשמלאי שלו הבינו שאין הארקה בבניין (קיבלו 38 במכשיר) וניסו חיבור לשעון מים ראשי ולעמוד בדירה, אבל לא הצליחו להגיע לערך תקני (מתחת ל-5).
לא היה להם פתרון, לכן הבנו חשמלאי נוסף ששם אלקטרודה, בעזרתה הוא קיבל 30 במכשיר.
החשמלאי טוען שאפשר להעביר ככה ביקורת של חברת חשמל, כי מה שחשוב להם זה שהם יראו חיבור לקרקע.
האם זה נכון?
מה הפתרון אם אלקטרודות לא עובדות?
|
|
|
|
|
•
|
תבדור אופציה להתחבר לברזל זיון
דני שוורצמן
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
Sep 18, 2017 | 12:00 |
|
|
•
|
|
|
Sep 18, 2017 | 13:58 |
|
שלום רב .
אתחיל מהסוף , אם החשמלאי שהבאת חושב שערך של 30 אוהם בסדר ורק חשוב שיהיה חיבור לאדמה כנראה עדיף שתזרוק אותו לאלתר כי הוא פושע ומסכן אותך ואת בני משפחתך.
ולעניין עצמו :יש מס' דרכים לשפר ערך של הארקה ופתרון אחד כבר נתנו לך לבדוק את ברזלי הזיון של הבניין ואם התוצאה טובה להתחבר אליהם.
אם הדבר לא מצליח אפשר להשתמש בפחת כהגנה בלעדית או מערך אלקטרודות בפריסה רחבה אם הדבר אפשרי וביניהם כבל הארקה חשוף כאלקטרודה אופקית .
בכל מקרה אין !!! להשאיר את המצב (גם לא יעבור ביקורת ח.ח ) כמו שהוא.
חפש חשמלאי רציני שמבין עניין ולא חפרים למיניהם (אגב בדקת שיש לו רישיון ?)
|
|
|
|
|
|
|
מקרא:
ללא תוכן °
הודעה חדשה
|
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד
|
|
|