צריך את עזרתכם בעניין תשתית החשמל בבית.
לפני כשבוע נכנסנו לבית חדש מקבלן (קוטז' דו משפחתי). בבית שתי קומות כאשר לכל קומה לוח חשמל נפרד. הלוח הראשי נמצא בקומה תחתונה והם המחוברים בחוט ביניהם. הלוח בקומה השניה מזין שקע תלת פאזי למזגן מיני מרכזי.
ביום שישי האחרון אירע המקרה הבא:
לאחר שהדלקתי מזגן בקומה העליונה חשתי בריח של פלסטיק שרוף במשך של כשעה. ניסיתי להבין מהיכן הריח מגיע אך לא איתרתי את המקור. לאחר כשעה החשמל בבית נפל.
לאחר בדיקות שערכתי גיליתי כי נשרף הפקק הראשי בקומה העליונה כולל קצה החוט המזין את הלוח. מדובר בחוט חשמל המחבר בין לוח חשמל של הקומה העליונה לבין הלוח של הקומה התחתונה (הלוח הראשי).
את הפקק אין לי בעיה להחליף, וגם יש מספיק חוט שלא נשרף שיגיע לפקק.
מספר שאלות:
1. קודם כל לא ברור מה מקור התקלה... אני מניח שהחשמלאי פשוט לא הידק טוב את החוט, או שאולי הפקק עצמו אינו תקין.
2. יש סיכוי שהחוט שמחבר בין הלוחות ניזוק בצורה כלשהי ויש צורך להשחיל חוט חדש? והאם יש דרך לבדוק את התקינות החוט?
מצורפות תמונות.
תודה מראש,
אלון
|
|
|
•
|
|
|
Sep 17, 2017 | 12:16
|
|
שלום חברים,
צריך את עזרתכם בעניין תשתית החשמל בבית.
לפני כשבוע נכנסנו לבית חדש מקבלן (קוטז' דו משפחתי). בבית שתי קומות כאשר לכל קומה לוח חשמל נפרד. הלוח הראשי נמצא בקומה תחתונה והם המחוברים בחוט ביניהם. הלוח בקומה השניה מזין שקע תלת פאזי למזגן מיני מרכזי.
ביום שישי האחרון אירע המקרה הבא:
לאחר שהדלקתי מזגן בקומה העליונה חשתי בריח של פלסטיק שרוף במשך של כשעה. ניסיתי להבין מהיכן הריח מגיע אך לא איתרתי את המקור. לאחר כשעה החשמל בבית נפל.
לאחר בדיקות שערכתי גיליתי כי נשרף הפקק הראשי בקומה העליונה כולל קצה החוט המזין את הלוח. מדובר בחוט חשמל המחבר בין לוח חשמל של הקומה העליונה לבין הלוח של הקומה התחתונה (הלוח הראשי).
את הפקק אין לי בעיה להחליף, וגם יש מספיק חוט שלא נשרף שיגיע לפקק.
מספר שאלות:
1. קודם כל לא ברור מה מקור התקלה... אני מניח שהחשמלאי פשוט לא הידק טוב את החוט, או שאולי הפקק עצמו אינו תקין.
2. יש סיכוי שהחוט שמחבר בין הלוחות ניזוק בצורה כלשהי ויש צורך להשחיל חוט חדש? והאם יש דרך לבדוק את התקינות החוט?
מצורפות תמונות.
תודה מראש,
אלון
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 17, 2017 | 12:40 |
|
כן סביר להניח שהיה מגע רופף ולכן נשרף הגיד וגם הפחת ניזוק , הזמן חשמלאי שיחליף לך את הפחת ויתקן את החיבור , או שתזמין את הקבלן אם יש לך אחריות .
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 17, 2017 | 13:42 |
|
תודה רבה על התגובה המהירה!
כמובן שכבר פניתי לקבלן והוא אמר שיחליף את הפחת. מטריד אותי רק העניין של תיקון הגיד שהחשמלאי של הקבלן יבצע. מה התקן אומר (אם קיים בכלל כזה) במקרה שהגיד ניזוק? כיצד אוכל לדעת שמעטפת של הגיד לא נפגעה כתוצאה מהתחממות? כי להשחיל כבל חדש הקבלן בטח לא ירצה...
|
|
|
|
|
•
|
תגיד לחשמלאי של הקבלן לבדוק בידוד
byh011
|
|
|
Sep 17, 2017 | 17:54 |
|
של הכבל המזין את הקומה השניה. כל גיד כלפי הארקה ובין הגידים. אם התוצאה טובה (לפי החוק מעל 1.5 מגה אום במתקן חדש) אז אין בעיה. אם התוצאה נמוכה - צפה לבעיות של זליגה קצרים וכדומה.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 17, 2017 | 20:02 |
|
חותכים את הקטע השרוף ועוד 2 ס"מ אחריו וזהו