הארקת יסוד בנייה של בית דו משפחתי
poratnir
|
|
|
Aug 20, 2017 | 23:01
|
|
שלום רב,
רציתי לשאול לגבי הארקת יסוד בבית דו משפחתי.
1. האם מותר להעביר את החיבור בין כל הכלונסאות של שני היח"ד?או צריך לעשות לכל בית טבעת הארקה נפרדת?
2. כמה קוצים צריך להוציא לכל בית?
3. כיצד נכון לעשות את הטבעת?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 21, 2017 | 02:05 |
|
הדרך הנכונה היא לעשות טבעת גישור אחת למבנה, להוציא קוצים בארבע הפינות ולשני פה"פ אחד לכל לוח דירתי, לאחר מכן יש להעביר לכל לוח כבל 5 גידי מהפילר על מנת שאיפוס יחיד יתבצע בפילר.
|
|
|
|
|
•
|
הארקת יסוד בנייה של בית דו משפחתי
poratnir
|
|
|
Aug 21, 2017 | 13:19 |
|
כלומר טבעת גישור בין כל הכלונסאות הקיצוניות או הפנימיות? (המרחק הכי גדול הוא 30 מטר),
היכן רצוי למקם פס השוואת פוטנציאל?
האם אתה מתכוון שיש פס נוסף בפילר
או שהפילר מתחבר לקוץ הקרוב, ובבית לעשות פס השוואת פוטנציאל בסמוך ללוח?
|
|
|
|
|
•
|
השאלות שלך מטרידות אותי במעט
eeyal
|
|
|
Aug 22, 2017 | 00:32 |
|
מאחר ואני מבין שאתה בונה בית ושואל שאלות שהחשמלאי שלך (בהנחה שהוא באמת חשמלאי) צריך לבצע ולהבין באופן טריוויאלי לחלוטין.
הגישור צריך להתבצע בטבעת החיצונית, חשוב לציין שאתה לא משתמש בברזל הזיון של קורות היסוד אלא מתקין בנוסף.
פס השוואת הפוטנציאלים ימוקם בלוח החשמל הראשי מכאן שמעבר לקוצים שצריכים לבלוט מפינות המבנה החוצה יש צורך בקוץ נוסף / פלך שיבלוט בנקודה בה ימוקם פה"פ.
למרות שמדובר בדו, הייתי מתייחס למבנה כיחידה מונוטונית בהיבט של ביצוע הארקה ולא מתעסק ולא מתחשב בכלל בצמוד, להתייחס לחלקך בדו כאילו הוא מבנה אחד ויחיד ולא לתלות שום דבר בשכן, לא הארקה ולא איפוס ובטח שבטח לא את הבדיקה של חברת חשמל.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 22, 2017 | 01:53 |
|
אכן אני בתחילת שלבי הבנייה, ואף מכיר את הנחיות חברת חשמל שלא מתיחסות למבנה דו משפחתי אלא למבנה באופן כללי , עם טבעת ואם עמוד באדמה, יש כמובן הגדרה ברורה בחוק של המוט המשמש להארקה.
כנל לגבי פס השוואת פוטנציאל ומיקומו, מה שלא ברור הוא אופן החיבור לכלונסאות בחצי השני של המבנה.
בשלב זה אין עדיין חשמלאי, ואני מנסה לדלות את הפרטים בדיוק מהסיבה שאתה מעלה.
אז לא צריך להיות מוטרד הפורום הוא למטרת שאילת שאלות.. והבהרות לדברים שלאיש העוסק בזה ביום יום הינם טריויאלים, אני מכיר לא מעט חשמלאים קבלני חשמל שעוסקים בעבודות גדולות אך לא עובדים בתוך מבנים חדשים ועל כן לאו דווקא מכירים את הסמנטיקות והפרקטיקה מהשטח, מכאן להגיד שהדברים טריויאלים להם ככל הנראה זה לא נראה לי רלוונטי..
|
|
|
|
|
•
|
מטרת הפורום היא כמובן
eeyal
|
|
|
Aug 25, 2017 | 01:47 |
|
שאלת שאלות וקבלת תשובות אך מנגד מטרת הפורום היא לא לימוד חשמל בהתכתבות ובטח שבטח לא להביא אותך למצב שמהבנת או אי הבנת הדברים הנכתבים כאן על ידי מי מחברי הפורום תיגש ותבצע את העבודה בעצמך.
כשבונים בית פונים לחשמלאי בניין ולא לחשמלאי שעבד כל החיים שלו במיזוג אויר.
כשמדובר בחשמלאי בניין, גם כזה שעסק במגה פרויקטים וגם כזה שעסק בביצוע חשמל לוילות חייב לדעת איך צריך לבצע הארקת יסוד, אין זה מתפקידך לאסוף עבורו טיפים מהאינטרנט מה הוא צריך לרתך למה, יש את חוק החשמל שמגדיר זאת היטב.
אם הוא לא יודע - שקול בשנית אם אתה מעוניין להעסיק אותו בביתך
חברת החשמל אינה קובעת את תקנות החשמל כי אם המחוקק, חברת החשמל דורשת שעבודות החשמל יבוצעו עפ"י חוק החשמל.
לגבי המקרה הספציפי שלך, החצי השני של המבנה לא שייך לך ומכאן אין לא לך ולא לחברת החשמל שבבוא היום תבוא לבצע את הבדיקה שום עניין בו.
הבית שלך צריך לעמוד בדרישות בפני עצמו וללא קשר לכמות המבנים הצמודים אליו.
גם אני באופן אישי גר בבית דו משפחתי ואין להארקת היסוד שלי בבית שום קשר להארקת היסוד של הבית הצמוד אליי, שני מבנים נפרדים לחלוטין בכל ההיבטים
בהצלחה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 25, 2017 | 10:27 |
|
לידיעתך אני עצמי מחזיק ברישיון חשמלאי ראשי ובעל ניסיון לא מבוטל בעבודה על פי תקנות חשמל,
אם הההנחיות היו ברורות לא הייתי שואל את השאלות הללו, כך שחוקית זכותי לבצע את העבודה, אני בטוח שאעשה אותה הרבה יותר טוב ממרבית אנשי המקצוע שעובדים בשוק היום זאת לאחר מספר עבודות שעשיתי בביתים ישנים כחדשים שעשו עבודה חפארית בלשון המעטה.
בתור אחד שעבר את הלימודים הללו אני יכול להגיע לך שבניגד אלי כבעל ניסיון , רבים קיבלו רישיון ללא ניסיון בשטח, בהעדר הבנה בסיסית.
מאחר במקה זה הבתים הולכים להיבנות ביחד , יש כאן דברים אחרים כגון הימנעות ויצירת לופים של האקרה , שעשויים להשפיע על השפעות אלקטרומגנטיות כאלו ואחרות, שלא לומדים בלימוד חשמל.
כמו שיש אפשרות להתקין טבעת הארקה יש אפשרות גם למוט הארקה.
גם אדם המקבל רישיון צריך לקבל את הניסיון מהעבודה בשטח.
בסופו של יום יש כאן יצירת טבעת הארקה שיש חשיבות הנדסית לגודה ולמרחקים בין נקודה לנקודה,
בתור אחד שלא התנסה בזה וזה אכן מעניין אותי , אני שואל את השאלה על מנת לקבל תגובה מקצועית.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 25, 2017 | 10:30 |
|
למען החידוד כאן בשרשור הקיים הציעו לעשות טבעת אחת למבנה , בעוד אתה הצעת להתייחס לכל מבנה כמבנה אחר , למרות שמסת המבנה בנויה משתי יחידות הדיור.
|
|
|
|
|
•
|
מבנה משותף אך עדיין מבנה יחיד
mrrh
|
|
|
Aug 25, 2017 | 11:21 |
|
טבעת גישור בברזל מגולוון בצורת פס או מוט טבעת גישור אחת לכל המבנה לא משנה כמה כניסות יש למבנה
הוא עדיין מבנה אחד
תחשוב על בניין מגורים בין 3 קומות עם 2 כניסות אתה מתייחס למבנה אחד
כמובן שיש תוכניות הנדסיות ולרוב כבר בשלבי התכנון מופיע לך היכן לבצע טבעת גישור
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 25, 2017 | 13:37 |
|
אז זה אומר שהטבעת הולכת על היקף המבנה?
בכלונסאות הקיצוניות ומתחברות לוקצים בפס השוואת פוטנציאל.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 26, 2017 | 11:07 |
|
שלום רב,
בהנחה שעושים טבעת גישור אחת למבנה דו משפחתי, ויש צורך לעשות איפוס רק בנקודה אחת, זה אומר שיש לבצע את האיפוס מחוץ לבית בפילר?
ופס השוואת פוטנציאל ביתי יחבר אליו רק את המולכים המתכתיים?
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 12, 2017 | 22:31 |
|
עייניתי בחוק החשמל , אך לא מצאתי הנחייה לאיפוס יחיד למבנה משותף,
בהנחה שיש שני פילרים , האם ניתן ומומלץ לעשות איפוס נפרד לכל יחידת דיור?
בהנחה שיש במבנים מיכלי גז ולא הזנה לברז גז ישיר , האם יש צורך לחבר את הצינור המבודד לפס השוואה דירתי?
פרט לכך, לגבי שימוש בברזלי הזיון כטבעת הארקה, אני מבין שיש צורך לרתך את כלל הטבעת עם ברזלי 12, ולרתך קוץ בכל מקום בו יש צורך להארקת יסוד?
האם מומלץ להוציא קוץ גם באזור הפילר?
|
|
|
|
|
|
|