מאת:  shlomo_12    Jul 30, 2017  ||  14:08


המגר יכול להוציא 1-1.5mA כך שאם תעמיס אותו המתח יהיה נמוך מהרצוי.
לכן בדיקת תקינות המגר הנכונה היא לחבר להדקיו נגד שיזרים 1mA כלומר, בבדיקת 500V חבר בין
הדקיו נגד בעל ערך של 500K ועליו בעזרת מד מתח DC צריך למדוד כ- 500VDC.

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
בדיקת מתח מגר ע"י רב-מודד   thearc
  Jul 26, 2017 | 22:14
• 
לא מעוותת   shlomos
  Jul 27, 2017 | 09:11
• 
בדיקת מגר עם רב-מודד   thearc
  Jul 27, 2017 | 16:41
• 
המגר בכל מקרה מוציא את המתח   eeyal
  Jul 29, 2017 | 01:30
• 
לא מדוייק   shlomo_12   > את/ה נמצא כאן
  Jul 30, 2017 | 14:08