לא מעוותת
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
לא מעוותת   

מאת:  shlomos    Jul 27, 2017  ||  09:11


אתה יכול לבדוק עם רב מודד , אתה תראה שתקבל אפילו יותר מתח ממה שרשום , נניח המגר שלך נותן פולסים של 500 אתה תראה בין 500-600 וולט , תלוי בסוג המגר כמובן

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
בדיקת מתח מגר ע"י רב-מודד   thearc
  Jul 26, 2017 | 22:14
• 
לא מעוותת   shlomos   > את/ה נמצא כאן
  Jul 27, 2017 | 09:11
• 
בדיקת מגר עם רב-מודד   thearc
  Jul 27, 2017 | 16:41
• 
המגר בכל מקרה מוציא את המתח   eeyal
  Jul 29, 2017 | 01:30
• 
לא מדוייק   shlomo_12
  Jul 30, 2017 | 14:08

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com