מאת:  קוביבוי    Jan 21, 2017  ||  23:17


שבוע טוב לכולם.

אשמח אם משהו יצליח לעלות על הבעיה:
פחת בבית קופץ. אותר המא"ז בלוח שכאשר הינו למעלה גורם לקפיצת הפחת.
המא"ז הנ"ל מזין כמה שקעים ונקודות תאורה, כולם נבדקו ונמצאו שהמגעים יבשים, אין שום נגיעה בין פאזה להארקה, הגופי תאורה פורקו, ואין שום צרכן באף אחד מהשקעים כמובן.
עדיין המא"ז הנ"ל גורם לפחת לקפוץ.
לא נמצאה שום קופסת חיבורים למעגל הנ"ל. (כמו שזה נראה הקופסאות מתחת לגופי תאורה, משמשות כקופסת חיבורים).

יש למשהו רעיון, לפתרון התעלומה שלא חשבתי עליו. ממה זה נגרם?
אשמח לעזרתכם.


הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
פחת קופץ   קוביבוי   > אתה נמצא כאן
  Jan 21, 2017 | 23:17
• 
שלום   shlomos
  Jan 21, 2017 | 23:26
• 
אין קופסאות חיברים   קוביבוי
  Jan 21, 2017 | 23:48
• 
לפעמים נראה תקין   osher4441
  Jan 22, 2017 | 00:25
• 
מדובר   קוביבוי
  Jan 22, 2017 | 00:29
• 
תבדוק עם מגר את המעגל.   niv
  Jan 22, 2017 | 00:41
• 
תודה   קוביבוי
  Jan 22, 2017 | 01:11
• 
אין באמת דרך לנחש. כמו שנראה,   niv
  Jan 22, 2017 | 01:32
• 
כמה שאלות   קוביבוי
  Jan 23, 2017 | 08:29
• 
תשובות   משה חשמלאי
  Jan 23, 2017 | 15:45
• 
תודה   קוביבוי
  Jan 23, 2017 | 17:40
• 
מגר בודק במתח גבוה יותר   bugmenot
  Jan 23, 2017 | 20:25
• 
אני מבין   קוביבוי
  Jan 23, 2017 | 23:03
• 
אי אפשר לבדוק בידוד תחת מתח   ארציאל
  Jan 23, 2017 | 23:54
• 
הכל ברור כעת   קוביבוי
  Jan 24, 2017 | 00:28
• 
על מנת להבהיר יותר את הנקודה עבורך,   niv
  Jan 24, 2017 | 13:06
• 
תודה רבה!   קוביבוי
  Jan 24, 2017 | 14:27
• 
תשובה   ארציאל
  Jan 24, 2017 | 16:46
• 
מדוע   קוביבוי
  Jan 24, 2017 | 18:02
• 
זה יזיק   ramihadad
  Jan 24, 2017 | 18:11

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com