תגובה ממשה
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
תגובה ממשה   

מאת:  משה חשמלאי    Dec 07, 2016  ||  16:36


בואו נעשה סדר בנושא מוליך הארקה שזור חשוף:
אני התכוונתי, שבמקרה ויש הארקה טובה, ובכל זאת מעוניינים לשפר אותה,
וממילא מבצעים חפירה לשם הטמנת מובל הכבל המזין, אז כדאי לנצל את החפירה
ולהטמין בתוכה מוליך שזור 25 ממ"ר.
ואני מסכים ש:
אם אין הארקה טובה, וברירת המחדל היא הטמנת מוליך שזור באדמה על מנת
לקבל הארקה תקנית, אז ברור שרצוי בהחלט להשתמש במוליך 35 ממ"ר.
כאשר בצלאל חג'בי הבודק מרחובות אמר לי שהוא מקבל מוליך 25 באדמה,
הוא התכוון למוליך שמביא הארקה מצינור מים ראשי, או מצביר אלקטרודות
ללוח החשמל הראשי.
קביעת מוליך 35 ממ"ר באדמה לקבלת הארקה ממנו - היא לא נושא לוויכוח!!
זהו דבר מובן מאליו.
ובקשר לניתוק איפוס - בודק ח"ח אמר לי את זה לפני כ-3 חודשים:
אם ניתוק איפוס אינו פוגם בהארקה, אזי זוהי אינה עבירה על חוק החשמל.
ואת זה הוא אמר לי בשיחה מעמיקה, ולא הפטיר כלאחר עד.




מפלס נתיבי זרימה לחשמל;
מהארקת יסוד ועד להדלקת התאורה.
רחובות ואזור השפלה.
050-6480662

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
הזנה לקרוואן   בניה
  Dec 06, 2016 | 14:54
° 
5*6 מ"מ   motik
  Dec 06, 2016 | 17:40
• 
4*4   קניגסברג
  Dec 06, 2016 | 19:55
• 
אתה חייב הארקה עצמאית   שי
  Dec 06, 2016 | 21:12
• 
תגובה ממשה   משה חשמלאי
  Dec 06, 2016 | 22:27
• 
בוקר אור   yardeny
  Dec 07, 2016 | 08:17
• 
היי יירדן   asheramar3
  Dec 07, 2016 | 10:58
• 
תגובה ממשה   משה חשמלאי
  Dec 07, 2016 | 11:54
• 
תגובה ממשה   משה חשמלאי
  Dec 07, 2016 | 11:52
• 
ניתוק איפוס   קניגסברג
  Dec 07, 2016 | 15:05
• 
בודקי חח"י, כבודם במקומם מונח...   yardeny
  Dec 07, 2016 | 12:06
• 
תיקון משה...   שי
  Dec 07, 2016 | 12:56
• 
מתוך חוק החשמל   קניגסברג [קובץ מצורף: PNG]
  Dec 07, 2016 | 15:12
• 
תגובה ממשה   משה חשמלאי   > את/ה נמצא כאן
  Dec 07, 2016 | 16:36
• 
אז תבקש את התנצלותו של בודק חח"י...   yardeny
  Dec 07, 2016 | 17:22
• 
תגובה לירדן   משה חשמלאי
  Dec 07, 2016 | 17:39
• 
:-)   yardeny
  Dec 07, 2016 | 17:00
• 
היום בבוקר   משה חשמלאי
  Dec 07, 2016 | 17:50
• 
2.5 מספיק בקושי...   קניגסברג
  Dec 07, 2016 | 20:47

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com