בודקי חח"י, כבודם במקומם מונח...   

מאת:  yardeny    Dec 07, 2016  ||  12:06


1. מוליך הארקה 25 יכול בהחלט לשמש לשיפור הארקה
2. מוליך הארקה 35 יכול לשמש גם כאלקטרודה וגם לשיפור הארקה
3. אלקטרודה אופקית צריכה להיות 10 מטר אורך לכל הפחות, אפשר שתהיה סביב המבנה אך לא חובה.
עם זאת, עדיף שתהיה סביב המבנה ולא לאורך קו מסויים...



בברכה,
ירדן יצחקי
חשמלאי מהנדס + בודק סוג 3
054-81-61-727


הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
הזנה לקרוואן   בניה
  Dec 06, 2016 | 14:54
° 
5*6 מ"מ   motik
  Dec 06, 2016 | 17:40
• 
4*4   קניגסברג
  Dec 06, 2016 | 19:55
• 
אתה חייב הארקה עצמאית   שי
  Dec 06, 2016 | 21:12
• 
תגובה ממשה   משה חשמלאי
  Dec 06, 2016 | 22:27
• 
בוקר אור   yardeny
  Dec 07, 2016 | 08:17
• 
היי יירדן   asheramar3
  Dec 07, 2016 | 10:58
• 
תגובה ממשה   משה חשמלאי
  Dec 07, 2016 | 11:54
• 
תגובה ממשה   משה חשמלאי
  Dec 07, 2016 | 11:52
• 
ניתוק איפוס   קניגסברג
  Dec 07, 2016 | 15:05
• 
בודקי חח"י, כבודם במקומם מונח...   yardeny   > את/ה נמצא כאן
  Dec 07, 2016 | 12:06
• 
תיקון משה...   שי
  Dec 07, 2016 | 12:56
• 
מתוך חוק החשמל   קניגסברג [קובץ מצורף: PNG]
  Dec 07, 2016 | 15:12
• 
תגובה ממשה   משה חשמלאי
  Dec 07, 2016 | 16:36
• 
אז תבקש את התנצלותו של בודק חח"י...   yardeny
  Dec 07, 2016 | 17:22
• 
תגובה לירדן   משה חשמלאי
  Dec 07, 2016 | 17:39
• 
:-)   yardeny
  Dec 07, 2016 | 17:00
• 
היום בבוקר   משה חשמלאי
  Dec 07, 2016 | 17:50
• 
2.5 מספיק בקושי...   קניגסברג
  Dec 07, 2016 | 20:47