בוקר אור
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
בוקר אור   

מאת:  yardeny    Dec 07, 2016  ||  08:17


ראשית, משה ידידי,
לעולם לא הייתי מפרק איפוס בבתים במעמד שכזה.
פירוק איפוס גורר בדיקת מתקן מלאה בו במקום, אסור בתחליט האיסור לפרק איפוס ללא בדיקת מתקן.
נכון, יש לרובם LT והם יבדקו במקרה הטוב ויראו כי טוב, יקלו ראש, והופ, זה בסדר.
לא טוב!
לכן, לא מפרקים איפוס בשום מקרה ללא בדיקת מתקן, זה כן עבירה על חוקי החשמל.

לעניין השאלה,
1. שאלה ראשונה הינה האם יש איפוס במבנה המזין
2. כבל 5 פעם בהחלט נח יותר לשימוש כי אז אפשר להשתמש או לא להשתמש במוליך ההארקה הכלול בכבל.
3. מא"ז 25*3 אמפר יכול להסתדר עם 6 ממ"ר נחושת באדמה, כדאי לשאול את הבחור באיזה משטר עבודה מדובר
3. הארקה מקומית נדרשת, אם כפי שכתבת אלקט' אופקית, לפחות 10 מטר מוליך באדמה, ולפחות 35 ממ"ר, לא 25 ממ"ר שאינו מותר לשימוש כאלקטרודה אופקית.
4. בהצלחה.



בברכה,
ירדן יצחקי
חשמלאי מהנדס + בודק סוג 3
054-81-61-727


הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
הזנה לקרוואן   בניה
  Dec 06, 2016 | 14:54
° 
5*6 מ"מ   motik
  Dec 06, 2016 | 17:40
• 
4*4   קניגסברג
  Dec 06, 2016 | 19:55
• 
אתה חייב הארקה עצמאית   שי
  Dec 06, 2016 | 21:12
• 
תגובה ממשה   משה חשמלאי
  Dec 06, 2016 | 22:27
• 
בוקר אור   yardeny   > את/ה נמצא כאן
  Dec 07, 2016 | 08:17
• 
היי יירדן   asheramar3
  Dec 07, 2016 | 10:58
• 
תגובה ממשה   משה חשמלאי
  Dec 07, 2016 | 11:54
• 
תגובה ממשה   משה חשמלאי
  Dec 07, 2016 | 11:52
• 
ניתוק איפוס   קניגסברג
  Dec 07, 2016 | 15:05
• 
בודקי חח"י, כבודם במקומם מונח...   yardeny
  Dec 07, 2016 | 12:06
• 
תיקון משה...   שי
  Dec 07, 2016 | 12:56
• 
מתוך חוק החשמל   קניגסברג [קובץ מצורף: PNG]
  Dec 07, 2016 | 15:12
• 
תגובה ממשה   משה חשמלאי
  Dec 07, 2016 | 16:36
• 
אז תבקש את התנצלותו של בודק חח"י...   yardeny
  Dec 07, 2016 | 17:22
• 
תגובה לירדן   משה חשמלאי
  Dec 07, 2016 | 17:39
• 
:-)   yardeny
  Dec 07, 2016 | 17:00
• 
היום בבוקר   משה חשמלאי
  Dec 07, 2016 | 17:50
• 
2.5 מספיק בקושי...   קניגסברג
  Dec 07, 2016 | 20:47

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com