שלום.
אני צריך לחבר חשמל מבית קבע לקרוואן .
מרחק 30 מטר. יש ממא"ט 25 אמפר תלת פאזי בתוך הקרוואן.
איזה כבל צריך?
ואיך אני מאריק את הקרוואן?
תודה על העזרה
|
|
|
•
|
הזנה לקרוואן
בניה
> אתה נמצא כאן
|
|
|
Dec 06, 2016 | 14:54
|
|
שלום.
אני צריך לחבר חשמל מבית קבע לקרוואן .
מרחק 30 מטר. יש ממא"ט 25 אמפר תלת פאזי בתוך הקרוואן.
איזה כבל צריך?
ואיך אני מאריק את הקרוואן?
תודה על העזרה
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 06, 2016 | 19:55 |
|
מספיק 4 ממ"ר.
ושים לב שאם בהזנה לבית קיים איפוס אסור בשום אופן להוציא ממנו מוליך הארקה לכזה מרחק.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 06, 2016 | 21:12 |
|
שים לב בגלל שהמבנה מרוחק,את צריך לקרוואן הארקה עצמאית,(אלקטרודה,מים,הארקה אופקית)
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 06, 2016 | 22:27 |
|
ההמלצות שלי הן:
כבל הזנה של 6*5 ממ"ר.
הארקה מקומית בדרכים שהוצעו,
ובמקרה של בעיה רצינית בהארקה - מבטל איפוס בלוח המזין וממזג הארקה.
ביטול איפוס אינו עבירה על חוק החשמל, בתנאי שלא פוגמים באיכות הארקה.
טיפ:
אם מבצעים חפירה באדמה להנחת צינור הכבל, ניתן לנצל את החפירה ולהניח בתוכה
(מתחת לצינור הכבל) מוליך נחושת שזור 25 ממ"ר לקבלת שיפור הארקה מצויין.
מפלס נתיבי זרימה לחשמל;
מהארקת יסוד ועד להדלקת התאורה.
רחובות ואזור השפלה.
050-6480662
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 07, 2016 | 08:17 |
|
ראשית, משה ידידי,
לעולם לא הייתי מפרק איפוס בבתים במעמד שכזה.
פירוק איפוס גורר בדיקת מתקן מלאה בו במקום, אסור בתחליט האיסור לפרק איפוס ללא בדיקת מתקן.
נכון, יש לרובם LT והם יבדקו במקרה הטוב ויראו כי טוב, יקלו ראש, והופ, זה בסדר.
לא טוב!
לכן, לא מפרקים איפוס בשום מקרה ללא בדיקת מתקן, זה כן עבירה על חוקי החשמל.
לעניין השאלה,
1. שאלה ראשונה הינה האם יש איפוס במבנה המזין
2. כבל 5 פעם בהחלט נח יותר לשימוש כי אז אפשר להשתמש או לא להשתמש במוליך ההארקה הכלול בכבל.
3. מא"ז 25*3 אמפר יכול להסתדר עם 6 ממ"ר נחושת באדמה, כדאי לשאול את הבחור באיזה משטר עבודה מדובר
3. הארקה מקומית נדרשת, אם כפי שכתבת אלקט' אופקית, לפחות 10 מטר מוליך באדמה, ולפחות 35 ממ"ר, לא 25 ממ"ר שאינו מותר לשימוש כאלקטרודה אופקית.
4. בהצלחה.
בברכה,
ירדן יצחקי
חשמלאי מהנדס + בודק סוג 3
054-81-61-727
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 07, 2016 | 10:58 |
|
לגבי הארקה אופקית האם מדובר בגיד 35 סביב המבנה כמו איפוס של גופי תאורת חוץ ???
תודה על התשובה.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 07, 2016 | 11:54 |
|
בצלאל בודק וותיק מאוד מתחנת רחובות אמר לי לפני 25 שנה:
מותר להשתמש במוליך נחושת חשוף שזור 25 ממ"ר כהארקה באדמה.
מפלס נתיבי זרימה לחשמל;
מהארקת יסוד ועד להדלקת התאורה.
רחובות ואזור השפלה.
050-6480662
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 07, 2016 | 11:52 |
|
בודק של חברת-חשמל אמר לי שאני יכול לנתק איפוס אם אני מוצא לנכון,
וזאת לא עבירה על חוק החשמל.
מפלס נתיבי זרימה לחשמל;
מהארקת יסוד ועד להדלקת התאורה.
רחובות ואזור השפלה.
050-6480662
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 07, 2016 | 15:05 |
|
במקרים מסויימים ניתוק איפוס גורם למצב מסוכן מאד.
שינוי כזה מחייב אישור של בודק.
|
|
|
|
|
•
|
בודקי חח"י, כבודם במקומם מונח...
yardeny
|
|
|
Dec 07, 2016 | 12:06 |
|
1. מוליך הארקה 25 יכול בהחלט לשמש לשיפור הארקה
2. מוליך הארקה 35 יכול לשמש גם כאלקטרודה וגם לשיפור הארקה
3. אלקטרודה אופקית צריכה להיות 10 מטר אורך לכל הפחות, אפשר שתהיה סביב המבנה אך לא חובה.
עם זאת, עדיף שתהיה סביב המבנה ולא לאורך קו מסויים...
בברכה,
ירדן יצחקי
חשמלאי מהנדס + בודק סוג 3
054-81-61-727
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 07, 2016 | 12:56 |
|
גיד 35 חשוף באדמה,במרחק כזה ישמש כהארקה אופקית.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 07, 2016 | 15:12 |
|
מתוך תקנות החשמל במקרה כזה מספיק בהחלט כבל 4 ממ"ר
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 07, 2016 | 16:36 |
|
בואו נעשה סדר בנושא מוליך הארקה שזור חשוף:
אני התכוונתי, שבמקרה ויש הארקה טובה, ובכל זאת מעוניינים לשפר אותה,
וממילא מבצעים חפירה לשם הטמנת מובל הכבל המזין, אז כדאי לנצל את החפירה
ולהטמין בתוכה מוליך שזור 25 ממ"ר.
ואני מסכים ש:
אם אין הארקה טובה, וברירת המחדל היא הטמנת מוליך שזור באדמה על מנת
לקבל הארקה תקנית, אז ברור שרצוי בהחלט להשתמש במוליך 35 ממ"ר.
כאשר בצלאל חג'בי הבודק מרחובות אמר לי שהוא מקבל מוליך 25 באדמה,
הוא התכוון למוליך שמביא הארקה מצינור מים ראשי, או מצביר אלקטרודות
ללוח החשמל הראשי.
קביעת מוליך 35 ממ"ר באדמה לקבלת הארקה ממנו - היא לא נושא לוויכוח!!
זהו דבר מובן מאליו.
ובקשר לניתוק איפוס - בודק ח"ח אמר לי את זה לפני כ-3 חודשים:
אם ניתוק איפוס אינו פוגם בהארקה, אזי זוהי אינה עבירה על חוק החשמל.
ואת זה הוא אמר לי בשיחה מעמיקה, ולא הפטיר כלאחר עד.
מפלס נתיבי זרימה לחשמל;
מהארקת יסוד ועד להדלקת התאורה.
רחובות ואזור השפלה.
050-6480662
|
|
|
|
|
•
|
אז תבקש את התנצלותו של בודק חח"י...
yardeny
|
|
|
Dec 07, 2016 | 17:22 |
|
שינוי שיטת ההגנה בפני חשמול הינה שינוי יסודי במתקן ודורשת בדיקת מתקן כמשמעותו בחוק החשמל, ע"י בודק חשמל מטעם ספק הרשת המזינה את המתקן.
אם תרצה להקל, תביא בודק פרטי ולא מטעם ספק החשמל בעל הרשת...
בצלאל החמוד...
כבר יצא לפנסיה... :-)
לשמחתנו הרבה, גם בודקי חשמל מטעם חברת החשמל יש מכל הסוגים... מעולים, טובים יותר, טובים פחות, וכאלו שלא מבינים...
תקנת הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול
78.
בדיקת הארקה של מיתקן צריכה
(א)
מערכת הארקה ואמצעי הגנה בפני חישמול במיתקן ייבדקו לפני הפעלתו הראשונה וכן לאחר שינוי יסודי במיתקן; לענין זה, "שינוי יסודי" – הגדלת חיבור מיתקן, שינוי אמצעי ההגנה או הוספת מעגל או קו.
בברכה,
ירדן יצחקי
חשמלאי מהנדס + בודק סוג 3
054-81-61-727
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 07, 2016 | 17:39 |
|
לא בצלאל הוא זה שאמר לי על נושא ניתוק האיפוס.
ציינתי שזה בודק של ח"ח והשיחה התנהלה לפני כ-3 חודשים.
בצלאל כבר שנה וחצי בגימלאות, כבר לא עושה לנו בדיקות.
אבל פגשתי אותו בכנס של ח"ח לפני כחצי שנה במכון ויצמן.
האיש מכור לכנסים, לא יכול להיגמל...
אגב גם אני הופתעתי כשאותו בודק אמר לי את מה שאמר בנושא ניתוק האיפוס.
מפלס נתיבי זרימה לחשמל;
מהארקת יסוד ועד להדלקת התאורה.
רחובות ואזור השפלה.
050-6480662
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 07, 2016 | 17:00 |
|
אם אתה מתעקש... אז גם 2.5 ממ"ר מספיק למא"ז 25*3...
שוב, החתך תלוי במשטר העבודה של הקראוון.
בברכה,
ירדן יצחקי
חשמלאי מהנדס + בודק סוג 3
054-81-61-727
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 07, 2016 | 17:50 |
|
הגעתי לטפל בתקלה בלוח חשמל משרדי.
הלוח ניזון מכבל של 2.5*5.
הגישורים מהראשי לממסר פחת,
ומהממסר פחת למאמ"תים - 6 ממ"ר.
גם הגישור של האפס מהפחת לפס אפסים - 6 ממ"ר.
עולם מוזר הוא עולמנו...
מפלס נתיבי זרימה לחשמל;
מהארקת יסוד ועד להדלקת התאורה.
רחובות ואזור השפלה.
050-6480662
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 07, 2016 | 20:47 |
|
נניח טמפרטורה קצת גבוהה או סוג אדמה שאינו מוליך חום, נשלב את זה עם מפסק שלא קופץ ב25 בדיוק ואנחנו כבר במצב שעלול לפגוע בכבל.
לכן עדיף 4 שזה מספיק בהחלט ולא גבולי.
|
|
|
|
|
|
|