עומס יתר...   

מאת:  yardeny    Dec 05, 2016  ||  14:45


הי ניב,
הגנה בפני עומס יתר, אתה נדרש לכוונן את המפסק כך שיתן לך סלקטיביות והגנה על הקו מפני עומס יתר.
לדוגמא,
אם יש לך מפסק LSI 250 אמפר המגן על קו 3*240 אלומיניום בקרקע, באורך 50 מטר נניח.
הקו הזה יכול (גם ע"פ חוק החשמל) לעבוד בזרם עבודה של 252 אמפר.
הזמן שם, מאפשר לך לבחור עקומת אופיין לטובת הסלקטיביות בהמשך, כך תוכל לבחור 12S נניח אם אין לך צורך בסלקטיביות, ואם כן, תוכל לבחור 36S אם תרצה במורד הקו מפסק דומה שיכוונן לכדי 12S וינתק את הקו לפניו.

למפסקים הללו יש תוכנות נחמדות מאד בהן תוכל להציב את הכבל שלך, ולוודא שאינך חורג מיכולותיו של הכבל לעמוד בזרם היתר המדובר.

בהגנת זרם יתר תרצה למנוע מבידוד הכבל להינזק.




בברכה,
ירדן יצחקי
חשמלאי מהנדס + בודק סוג 3
054-81-61-727


הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
כוונון זמן ניתוק למפסקים ראשיים   niv
  Dec 02, 2016 | 20:30
• 
כיוון זמן   udias81
  Dec 03, 2016 | 20:04
• 
I 2 t ≤ k 2 S 2   udias81
  Dec 03, 2016 | 20:08
• 
בהמשך   asheramar3
  Dec 03, 2016 | 20:18
• 
תודה על התגובות. אם אני לא טועה אבל   niv
  Dec 05, 2016 | 12:53
• 
עומס יתר...   yardeny   > את/ה נמצא כאן
  Dec 05, 2016 | 14:45