הזנת דירה משני מקורות
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
הזנת דירה משני מקורות   

מאת:  udias81    Dec 04, 2016  ||  10:19


היי
בעיתי מאוד מה שאתה רוצה לעשות מכוון שאסור להעביר בכבל אחד שני מתחים שונים.
מה שצריך לעשות זה ככה:
1.להעביר כבל מהגנרטור ללוח חשמל בבית.
2.לחלק את הלוח לשדות חיוני בלתי חיוני אבל שזה יהיה ברור.
3.להתקין מא"ז חד פאזי שיהיה ראשי גנרטור צד חיוני.
4.להתקין מא"ז חד פאזי שיהיה ראשי ח"ח צד חיוני.
5.להתקין בורר 1-0-2 על פס דין 2p לפי גודל המא"ז הראשי הגדול ביותר בצד החיוני.
6.ביציאה מהבורר לחבר פחת חד פאזי שיגן על השדה החיוני בעול אחת מההזנות.

חובה לשלט את הלוח בשילוט "זהירות מוזן משתי מקורות מתח" ו- "זהירות גנרטור פועל באופן אוטומטי"

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
הזנת דירה משתי מקורות מתח   shlit
  Dec 04, 2016 | 00:44
• 
אסור   שוקי סואעד
  Dec 04, 2016 | 09:48
• 
הזנת דירה משני מקורות   udias81   > את/ה נמצא כאן
  Dec 04, 2016 | 10:19
• 
אסור בשום אופן   קניגסברג
  Dec 04, 2016 | 10:45
• 
לקניגסברג   shlit
  Dec 04, 2016 | 23:57
• 
אסור בשום אופן   קניגסברג
  Dec 05, 2016 | 07:54
• 
ראיתי במדריך לחשמלאי 2015   shlit
  Dec 05, 2016 | 23:11
• 
האם החשמל כשר רק לתאורה?   byh011
  Dec 04, 2016 | 12:22
• 
אל תגיד "צביעות" לפני שתברר   ziggyman
  Dec 04, 2016 | 14:09
• 
תודה רבה לכולם   shlit
  Dec 04, 2016 | 15:37
• 
אז לסיכום   קוביבוי
  Dec 05, 2016 | 00:18
• 
בשכונה שיש בה "גנרטור של שבת"   shlit
  Dec 05, 2016 | 22:59

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com