הזנת דירה משתי מקורות מתח
מאת:
shlit
Dec 04, 2016
||
00:44
שבוע טוב
רציתי להתייעץ
לקוח משתמש בשבת ב" חשמל כשר " מגנרטור. עכשיו הוא רוצה שבשבתות חלק מדירה תקבל הזנה מח''ח (מזגנים) וחלק מגנרטור (תאורה) .חיבור 3X25. בין לוח מונים ללוח דירתי מונח קבל 5X10 (גיד אחד לא בשימוש) .ליד מונה מותקן מפסק מחלף הבוחר מקור הזנה.
זה מה שחשבתי לעשות :
1. לנתק בלוח בדירה פזה אחד ( נניח R) בין מפסק ראשי למפחת תלת פאזי
2.להתקין פס אפסים נוסף בלוח למעגל תאורה.
3.להתקין פחת חד פאזי בלוח ולהזין דרכו מעגל תאורה ע''י פזה R וגיד חמישי של כבל ( שיהיה אפס של גנרטור)
4.למפסק מחלף לחבר פזה R מח''ח ו אפס ח''ח מצד אחד, פזה של גנרטור ואפס שלו מצד שני ולמתג של מפסק מחלף לחבר פזה R של כבל ו גיד חמישי שלו(שמשמש עכשיו כאפס של גנרטור בשבת וכאפס של ח''ח בשאר ימים ,תלוי במצב מפסק מחלף)
האם זה בסדר או שיש בתכנית שלי איזה בעיה נסתרת שלא לקחתי בחשבון
תודה
|
|
|
•
|
הזנת דירה משתי מקורות מתח
shlit
> אתה נמצא כאן
|
|
|
Dec 04, 2016 | 00:44
|
|
שבוע טוב
רציתי להתייעץ
לקוח משתמש בשבת ב" חשמל כשר " מגנרטור. עכשיו הוא רוצה שבשבתות חלק מדירה תקבל הזנה מח''ח (מזגנים) וחלק מגנרטור (תאורה) .חיבור 3X25. בין לוח מונים ללוח דירתי מונח קבל 5X10 (גיד אחד לא בשימוש) .ליד מונה מותקן מפסק מחלף הבוחר מקור הזנה.
זה מה שחשבתי לעשות :
1. לנתק בלוח בדירה פזה אחד ( נניח R) בין מפסק ראשי למפחת תלת פאזי
2.להתקין פס אפסים נוסף בלוח למעגל תאורה.
3.להתקין פחת חד פאזי בלוח ולהזין דרכו מעגל תאורה ע''י פזה R וגיד חמישי של כבל ( שיהיה אפס של גנרטור)
4.למפסק מחלף לחבר פזה R מח''ח ו אפס ח''ח מצד אחד, פזה של גנרטור ואפס שלו מצד שני ולמתג של מפסק מחלף לחבר פזה R של כבל ו גיד חמישי שלו(שמשמש עכשיו כאפס של גנרטור בשבת וכאפס של ח''ח בשאר ימים ,תלוי במצב מפסק מחלף)
האם זה בסדר או שיש בתכנית שלי איזה בעיה נסתרת שלא לקחתי בחשבון
תודה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 04, 2016 | 09:48 |
|
למיטב ידיעתי . אסור שיהיו שתי הזנות באותו רגע בלוח חשמל אחד.
הפרתון לדעתי הוא לעשות שתי לוחות ולרשום על כל לוח מהו מקור ההזנה הקבוע שלו.
כלומר צריך לוח חשמל נפרד לתאורה שיש בו ההחלפה של ח"ח והגנרטור.
לוח המזגנים ישאר אותו לוח שמוזן מח"ח.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 04, 2016 | 10:19 |
|
היי
בעיתי מאוד מה שאתה רוצה לעשות מכוון שאסור להעביר בכבל אחד שני מתחים שונים.
מה שצריך לעשות זה ככה:
1.להעביר כבל מהגנרטור ללוח חשמל בבית.
2.לחלק את הלוח לשדות חיוני בלתי חיוני אבל שזה יהיה ברור.
3.להתקין מא"ז חד פאזי שיהיה ראשי גנרטור צד חיוני.
4.להתקין מא"ז חד פאזי שיהיה ראשי ח"ח צד חיוני.
5.להתקין בורר 1-0-2 על פס דין 2p לפי גודל המא"ז הראשי הגדול ביותר בצד החיוני.
6.ביציאה מהבורר לחבר פחת חד פאזי שיגן על השדה החיוני בעול אחת מההזנות.
חובה לשלט את הלוח בשילוט "זהירות מוזן משתי מקורות מתח" ו- "זהירות גנרטור פועל באופן אוטומטי"
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 04, 2016 | 10:45 |
|
אין מצב שאותה דירה תוזן משני מקורות שונים באותו זמן.
זה ממש פלילי.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 04, 2016 | 23:57 |
|
ערב טוב
לפי דברך אסור שמתקן חשמל דירתי תוזן מ2 מקורות מתח
התחלתי לחפש ראיה או סתירה לזה .
בדונייבסקי לדעתי כתוב מפורש שמותר שחלק מהמתקן מקבל הזנה מח''ח וחלק מגנרטור. ולא מצאתי שיש חילוק בין סוגי מתקנים לעינן זה .
אולי תכוון אותי מאיפה נובע שזה אסור.
שאלה עקרונית האם מותר או לא (ולא על ביצוע )
תודה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 05, 2016 | 07:54 |
|
לא יודע מה ראית.
אולי מפסק שמחליף בין מקורות מתח את כל המעגלים בדירה וזה אפשרי.
אבל בו זמנית שחלק מהמעגלים בדירה יוזנו ממקור אחד וחלק ממקור שני זה בהחלט אסור ומסוכן.
|
|
|
|
|
•
|
ראיתי במדריך לחשמלאי 2015
shlit
|
|
|
Dec 05, 2016 | 23:11 |
|
של אינג' ז.דוניבסקי ובנו
בעמוד 324
התקנת גנרטורים, פרק 5,ס'24 : " הערה :מותר שגנרטור יזין חלק ממיתקן החשמל באמצעות מפסק מחלף, וחלק אחר של אותו מיתקן ישאר מחובר אל חברת חשמל....."
|
|
|
|
|
•
|
האם החשמל כשר רק לתאורה?
byh011
|
|
|
Dec 04, 2016 | 12:22 |
|
ולמיזוג מותר חשמל לא כשר? איזו צביעות.
על מי בדיוק הלקוח שלך מנסה לעבוד?
אז זה חצי כשר? אז אם ככה אפשר רק נורה אחת להדליק מהגנרטור
ואת שאר הבית להפעיל מחברת חשמל.
יש לזה אישור מהרב? הוא חותם על זה?
לעיניינו, מה שאתה מנסה לעשות מסוכן ואסור על פי חוק!!!
כמו שכתבו כאן קודמיי, יש להפריד באופן מוחלט שדה חברת חשמל ושדה גנרטור.
יש לדאוג לשילוט. יש לדאוג לחיגורים. ועוד כפי שמופיע בחוק.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 04, 2016 | 14:09 |
|
יש הבדל מהותי בהלכה בין מיזוג לבין שאר הצרכים.
יש הקלות גדולות בהלכה בחימום הבית. עשה חיפוש על "הכול חולים אצל הצינה". ויש פוסקים שכתבו שכך גם בימינו בקירור הבית. לכן, יתכן מישהו שיקפיד שכל החשמל שלו יהיה 'כשר', מלבד החשמל למיזוג שבו ניתן להקל. אל תשפוט אף אחד ואל תפסול אף אחד עד שתראה על מה הוא מסתמך.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 04, 2016 | 15:37 |
|
טוב שיש פורום כזה שמאפשר להימנע משגעיות חמורות.
ראיתי לא מעט ביצועים בלוחות חשמל בשכונה חרדית שזהים למה שרציתי לעשות.
אבל ליתר ביטחון בדקתי כאן .
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 05, 2016 | 00:18 |
|
באופן שחילקו לשני לוחות, האחד מוזן קבוע מח"ח (מיזוג וכד'). והשני בעל אפשרות החלפה בין ח"ח לגנרטור (כך שלמעשה, אין לוח שמוזן משני מקורות מתח באותו זמן. אם כי הדירה עצמה בהחלט מוזנת בשבת משני מקורות מתח) האם מותר או אסור?
בדיוק היום יצא לי לדבר עם חבר שעשו לו בבית באופן הנ"ל (ומסתבר שגם לחלק נרחב מהשכונה בה הוא גר.....)
|
|
|
|
|
•
|
בשכונה שיש בה "גנרטור של שבת"
shlit
|
|
|
Dec 05, 2016 | 22:59 |
|
כל צרכן משלם לפי כמות אמפרים שהוא קונה מועד גנרטור
בדרך כלל זה 4-6 A שלא מספיק לצרכי חימום\ קירור דירה
לכן הרבה צרכנים בסופו של דבר מגעים למסקנה שהם רוצים "פיצול" הנ''ל
וצריך לעשות להם עבודה " לפי ספר "
מצטרף לקוביבוי עם שאלה מותר-אסור ואם מותר איך לעשות זה תיקני
|
|
|
|
|
|