הזנת דירה משתי מקורות מתח
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
הזנת דירה משתי מקורות מתח   

מאת:  shlit    Dec 04, 2016  ||  00:44


שבוע טוב
רציתי להתייעץ
לקוח משתמש בשבת ב" חשמל כשר " מגנרטור. עכשיו הוא רוצה שבשבתות חלק מדירה תקבל הזנה מח''ח (מזגנים) וחלק מגנרטור (תאורה) .חיבור 3X25. בין לוח מונים ללוח דירתי מונח קבל 5X10 (גיד אחד לא בשימוש) .ליד מונה מותקן מפסק מחלף הבוחר מקור הזנה.
זה מה שחשבתי לעשות :
1. לנתק בלוח בדירה פזה אחד ( נניח R) בין מפסק ראשי למפחת תלת פאזי
2.להתקין פס אפסים נוסף בלוח למעגל תאורה.
3.להתקין פחת חד פאזי בלוח ולהזין דרכו מעגל תאורה ע''י פזה R וגיד חמישי של כבל ( שיהיה אפס של גנרטור)
4.למפסק מחלף לחבר פזה R מח''ח ו אפס ח''ח מצד אחד, פזה של גנרטור ואפס שלו מצד שני ולמתג של מפסק מחלף לחבר פזה R של כבל ו גיד חמישי שלו(שמשמש עכשיו כאפס של גנרטור בשבת וכאפס של ח''ח בשאר ימים ,תלוי במצב מפסק מחלף)
האם זה בסדר או שיש בתכנית שלי איזה בעיה נסתרת שלא לקחתי בחשבון
תודה




הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
הזנת דירה משתי מקורות מתח   shlit   > אתה נמצא כאן
  Dec 04, 2016 | 00:44
• 
אסור   שוקי סואעד
  Dec 04, 2016 | 09:48
• 
הזנת דירה משני מקורות   udias81
  Dec 04, 2016 | 10:19
• 
אסור בשום אופן   קניגסברג
  Dec 04, 2016 | 10:45
• 
לקניגסברג   shlit
  Dec 04, 2016 | 23:57
• 
אסור בשום אופן   קניגסברג
  Dec 05, 2016 | 07:54
• 
ראיתי במדריך לחשמלאי 2015   shlit
  Dec 05, 2016 | 23:11
• 
האם החשמל כשר רק לתאורה?   byh011
  Dec 04, 2016 | 12:22
• 
אל תגיד "צביעות" לפני שתברר   ziggyman
  Dec 04, 2016 | 14:09
• 
תודה רבה לכולם   shlit
  Dec 04, 2016 | 15:37
• 
אז לסיכום   קוביבוי
  Dec 05, 2016 | 00:18
• 
בשכונה שיש בה "גנרטור של שבת"   shlit
  Dec 05, 2016 | 22:59

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com