מאת:  asheramar3    Dec 03, 2016  ||  20:18


במפסקים אלקטרונים LSIG התכונה של L -לונג טיים דיליי בד"כ בכדי לכוונן את L אתה מחלק זרם עבודה בזרם נומינלי של המפסק.
לפי תקנות החשמל איי בריבוע טי מבטא את כמות האנרגייה שיוכולה לעבור במוליך מבלי שייגרם לו נזק.
קיי בריבוע - מקדם שתלוי בסוג המוליך וסוג הבידוד
S- שתח חתך.


הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
כוונון זמן ניתוק למפסקים ראשיים   niv
  Dec 02, 2016 | 20:30
• 
כיוון זמן   udias81
  Dec 03, 2016 | 20:04
• 
I 2 t ≤ k 2 S 2   udias81
  Dec 03, 2016 | 20:08
• 
בהמשך   asheramar3   > את/ה נמצא כאן
  Dec 03, 2016 | 20:18
• 
תודה על התגובות. אם אני לא טועה אבל   niv
  Dec 05, 2016 | 12:53
• 
עומס יתר...   yardeny