I 2 t ≤ k 2 S 2
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
I 2 t ≤ k 2 S 2   

מאת:  udias81    Dec 03, 2016  ||  20:08


I-זרם עבודה.
t-זמן
K-מקדם בחוק חשמל לפי סוג המוליך וסוג הבידוד.
S-שטח חתך של הכבל המזין.

אז תוכל לקחת את כול הנתונים שיש לך ולאשיר את t נעלם וככה תוכל לראות מה הזמן המקסימלי שתוכלל לכוון את הערך זמן של ההגנה התרמית.ולפי זה לכוון
בהצלחה

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
כוונון זמן ניתוק למפסקים ראשיים   niv
  Dec 02, 2016 | 20:30
• 
כיוון זמן   udias81
  Dec 03, 2016 | 20:04
• 
I 2 t ≤ k 2 S 2   udias81   > את/ה נמצא כאן
  Dec 03, 2016 | 20:08
• 
בהמשך   asheramar3
  Dec 03, 2016 | 20:18
• 
תודה על התגובות. אם אני לא טועה אבל   niv
  Dec 05, 2016 | 12:53
• 
עומס יתר...   yardeny
  Dec 05, 2016 | 14:45

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com