מאת:  udias81    Dec 03, 2016  ||  20:04


היי ניב
כאשר אתה רוצה שתיהיה לך סלקטיביות במתקן.
למשל יש לך מפסק שמזין לוח משנה ובלוח משנה יש לך מפסק נוסף. אז תבצע השהייה במפסק המזיין כדי במקרה של זרם יתר לא תצטרך ללכת ללוח הראשי(כמובן במידה ושני המפסקים אותו גודל).
אבל שים לב חשוב מאוד לבדוק את יכולת של הכבל לספוג את האנרגיה ללא פגיעה בבידוד לפי הזמן שכיוונת. בזרם הנתון לפי נוסחא
I
2
t ≤ k
2
S
2
×



הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
כוונון זמן ניתוק למפסקים ראשיים   niv
  Dec 02, 2016 | 20:30
• 
כיוון זמן   udias81   > את/ה נמצא כאן
  Dec 03, 2016 | 20:04
• 
I 2 t ≤ k 2 S 2   udias81
  Dec 03, 2016 | 20:08
• 
בהמשך   asheramar3
  Dec 03, 2016 | 20:18
• 
תודה על התגובות. אם אני לא טועה אבל   niv
  Dec 05, 2016 | 12:53
• 
עומס יתר...   yardeny
  Dec 05, 2016 | 14:45