כוונון זמן ניתוק למפסקים ראשיים
מאת:
niv
Dec 02, 2016
||
20:30
במפסקים גדולים הניתנים לכוונונים שונים,
אחת מהאפשרויות כוונון היא זמן לניתוק במצב של זרם יתר.
לכמה זמן מקובל לכוונן?
(או האם יש תקן לזמן מחייב?)
|
|
|
•
|
כוונון זמן ניתוק למפסקים ראשיים
niv
> אתה נמצא כאן
|
|
|
Dec 02, 2016 | 20:30
|
|
במפסקים גדולים הניתנים לכוונונים שונים,
אחת מהאפשרויות כוונון היא זמן לניתוק במצב של זרם יתר.
לכמה זמן מקובל לכוונן?
(או האם יש תקן לזמן מחייב?)
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 03, 2016 | 20:04 |
|
היי ניב
כאשר אתה רוצה שתיהיה לך סלקטיביות במתקן.
למשל יש לך מפסק שמזין לוח משנה ובלוח משנה יש לך מפסק נוסף. אז תבצע השהייה במפסק המזיין כדי במקרה של זרם יתר לא תצטרך ללכת ללוח הראשי(כמובן במידה ושני המפסקים אותו גודל).
אבל שים לב חשוב מאוד לבדוק את יכולת של הכבל לספוג את האנרגיה ללא פגיעה בבידוד לפי הזמן שכיוונת. בזרם הנתון לפי נוסחא
I
2
t ≤ k
2
S
2
×
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 03, 2016 | 20:08 |
|
I-זרם עבודה.
t-זמן
K-מקדם בחוק חשמל לפי סוג המוליך וסוג הבידוד.
S-שטח חתך של הכבל המזין.
אז תוכל לקחת את כול הנתונים שיש לך ולאשיר את t נעלם וככה תוכל לראות מה הזמן המקסימלי שתוכלל לכוון את הערך זמן של ההגנה התרמית.ולפי זה לכוון
בהצלחה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 03, 2016 | 20:18 |
|
במפסקים אלקטרונים LSIG התכונה של L -לונג טיים דיליי בד"כ בכדי לכוונן את L אתה מחלק זרם עבודה בזרם נומינלי של המפסק.
לפי תקנות החשמל איי בריבוע טי מבטא את כמות האנרגייה שיוכולה לעבור במוליך מבלי שייגרם לו נזק.
קיי בריבוע - מקדם שתלוי בסוג המוליך וסוג הבידוד
S- שתח חתך.
|
|
|
|
|
•
|
תודה על התגובות. אם אני לא טועה אבל
niv
|
|
|
Dec 05, 2016 | 12:53 |
|
הנוסחה הזו קשורה לזרם קצר.
אני צריך לברר בנוגע לעומס יתר.
זו שאלה שעלתה בוועדת בודקים של חבר.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Dec 05, 2016 | 14:45 |
|
הי ניב,
הגנה בפני עומס יתר, אתה נדרש לכוונן את המפסק כך שיתן לך סלקטיביות והגנה על הקו מפני עומס יתר.
לדוגמא,
אם יש לך מפסק LSI 250 אמפר המגן על קו 3*240 אלומיניום בקרקע, באורך 50 מטר נניח.
הקו הזה יכול (גם ע"פ חוק החשמל) לעבוד בזרם עבודה של 252 אמפר.
הזמן שם, מאפשר לך לבחור עקומת אופיין לטובת הסלקטיביות בהמשך, כך תוכל לבחור 12S נניח אם אין לך צורך בסלקטיביות, ואם כן, תוכל לבחור 36S אם תרצה במורד הקו מפסק דומה שיכוונן לכדי 12S וינתק את הקו לפניו.
למפסקים הללו יש תוכנות נחמדות מאד בהן תוכל להציב את הכבל שלך, ולוודא שאינך חורג מיכולותיו של הכבל לעמוד בזרם היתר המדובר.
בהגנת זרם יתר תרצה למנוע מבידוד הכבל להינזק.
בברכה,
ירדן יצחקי
חשמלאי מהנדס + בודק סוג 3
054-81-61-727
|
|
|
|
|
|
|