מאת:  mininj    Oct 22, 2016  ||  23:01


שלום וערב טוב!
1. קודם כל צריך להשלים מידה , לגבי השנאי. מה מתחים שלו , כי בארץ קיימים רשתות שונות של מתח גבוה.
2. ברגע שבחרתם שנאי מסוים - יש לבחור את ההגנות שלו- מפסק אוויר במתח נמוך או MODUL CASE הינו בגודל מסוים.
3. עם הגעתם למסכנה שהזרם בצד המתח הנמוך הינו 1250 אמפר - אין צורך בשנאי 1MVA , מספיק שנאי 800 KVA.
4. תמיד בהתחלה בודקים את ההספק של המתקן ואז בוחרים את גודל של השנאי שהינו סטנדרטי ( לפי קטלוגים).
בברכה - יאן.
בודק חשמל סוג 1.

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
בחירת נתיך לשנאי   shlom22
  Oct 21, 2016 | 14:08
• 
בחירת נתיך   mininj   > את/ה נמצא כאן
  Oct 22, 2016 | 23:01

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com