בחירת נתיך לשנאי
מאת:
shlom22
Oct 21, 2016
||
14:08
שלום לכולם יש לי שאלה בנוגע לפרויקט גמר בהנדסאים,
במתקן שאנחנו עובדים עליו בפרויקט בחרנו שנאי בגודל 1000KVA
השאלה שלי היא איזה נתיך עליי לבחור?
הזרם המתמיד שחישבנו למתקן לאחר כל מקדמי הביקוש והרחבה עתידית וכו' הינו 3X1250A
בתודה מראש
|
|
|
•
|
בחירת נתיך לשנאי
shlom22
> אתה נמצא כאן
|
|
|
Oct 21, 2016 | 14:08
|
|
שלום לכולם יש לי שאלה בנוגע לפרויקט גמר בהנדסאים,
במתקן שאנחנו עובדים עליו בפרויקט בחרנו שנאי בגודל 1000KVA
השאלה שלי היא איזה נתיך עליי לבחור?
הזרם המתמיד שחישבנו למתקן לאחר כל מקדמי הביקוש והרחבה עתידית וכו' הינו 3X1250A
בתודה מראש
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 22, 2016 | 23:01 |
|
שלום וערב טוב!
1. קודם כל צריך להשלים מידה , לגבי השנאי. מה מתחים שלו , כי בארץ קיימים רשתות שונות של מתח גבוה.
2. ברגע שבחרתם שנאי מסוים - יש לבחור את ההגנות שלו- מפסק אוויר במתח נמוך או MODUL CASE הינו בגודל מסוים.
3. עם הגעתם למסכנה שהזרם בצד המתח הנמוך הינו 1250 אמפר - אין צורך בשנאי 1MVA , מספיק שנאי 800 KVA.
4. תמיד בהתחלה בודקים את ההספק של המתקן ואז בוחרים את גודל של השנאי שהינו סטנדרטי ( לפי קטלוגים).
בברכה - יאן.