Oct 20, 2016 | 20:33
|
|
שלום לכולם,
אני מסיים כרגע חשמל לוילה בעלת שתי קומות ומרתף ויש לי מספר שאלות:
1. האם ישנה חובה להתקין ממסר פחת בלוח הראשי ובשני הלוחות הקומתיים? או שאפשר להסתפק באחד בלוח הראשי?
אם לא, האם שמים את הראשי של הלוחות הקומתיים בלוח הראשי או בלוחות עצמם?
2. האם מפסק תריס שש מגעים ( עם ניתוק אפס) מספיק טוב או שצריך מנתקים מהירים בכל מקרה?
3. האם את הארקה מהכבלים מההזנות ללוחות הקומתיים מחברים לפס השוואת פוטנציאליים או שאפשר לפס הארקת בלוח הראשי?
4. כיצד אני מזין את הוילה מארון החשמל הזמני עד לחיבור הקבוע?
5. האם ישנה בדיקה נוספת לפני הביקורת פרט ל LT שכדי לבצע?
6. האם חייב ארמטורות על כל התאורה החיצונית וחדרי הרחצה לצורך מעבר הבדיקה?
תודה רבה לכל המגיבים וכל חידוד , הארה או הערה יתקבלו בברכה.
שבת שלום.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 20, 2016 | 21:48 |
|
1. מותר לשים רק ממסר פחת אחד לכל הבית, אבל זה חובבני. מה תחסוך פה? 300 שקל? אתה עושה פה עבודה בעשרות אלפים - תן ללקוח מוצר איכותי. עדיף שתרכיב ציוד סיני (כל פחת יעלה 80 שקל בערך) מאשר לא תרכיב בכלל. למרות שלפי הקמצנות אולי מראש תכננת לשים ציוד סיני. כל מפסק ראשי של לוח אתה ממקם בלוח עצמו בכל מקרה. אמנם אם יש ממסר פחת שמנתק את כל הלוח אתה יכול לשים את המפסק הראשי גם בלוח המזין, אבל לטעמי זה פחות מסודר והגיוני.
2. מפסק תריס עם ניתוק אפס זה מספיק טוב. לדעתי זה הכי טוב.
3. אפשר לחבר לפס הארקות בלוח הראשי או לפס השוואה. מה שנוח לך.
4. היית אמור להכין צינור קוברה 2 צול מהלוח הראשי ועד לפילר, עם כבל 5X10 בתוכו. אם הכנת - חבר אותו למפסק הראשי של הלוח הזמני או ישירות למהדקי הכניסה (אני מניח שהלוח הזמני נמצא על הפילר או לידו). אם לא הכנת - זה הולך להיות מעניין.
5. את בדיקת ה-L.T היית אמור לבצע עוד בשלב של הארקת היסוד בכדי למנוע הפתעות לא נעימות בשלב מאוחר. צריך לבצע גם בדיקת בידוד (מגר) כמובן. אם אין לך ניסיון בהעברת ביקורות אני ממליץ לך להביא חשמלאי מנוסה שיעביר איתך ביקורת פעם אחת. אתה תלמד ממנו הרבה ותחסוך לך את עגמת הנפש שבלהיכשל בביקורת.
6. כל נק' תאורה חייבת להיות גמורה כולל אביזר בלדחינה\ארמטורה\בית נורה קיר לפי הצורך. אין דבר כזה חוטים יוצאים סתם מקיר\תקרה. לא עובר ביקורת. כנ"ל לגבי הכנה לתנור אמבטיה אם לא התקנת שקע בקצה.
בהצלחה.
צור עבודות חשמל- הנדסאי חשמל
כל עבודות החשמל והתקשורת לבית ולעסק.
נותן שירות ברוב חלקי הארץ.
050-8372278
www.teg2010.co.il
|
|
|
|
|
•
|
תודה על התגובה המפורטת כמו תמיד.
motik
|
|
|
Oct 20, 2016 | 22:24 |
|
1. לגבי הפחת אין כאן עניין של לחסוך, דווקא השתמשתי ברכיבים של ABB , השאלה היא עקרונית, האם יש צורך גם בראשי וגם בפחת לכל לוח?
4. יש צנרת קוברה עד הפילר, הכל טוב.
5. בדיקת LT הכן בוצעה בעת ביצוע הארקת היסוד (0.37 אום) , לגבי בדיקת טיב בידוד האם בודקים אותה לכל מעגל ומעגל בלוח?
והשאלה האחרונה הייתה לגבי הכיסוי של הארמטורה האם ישנה חובה, ברור שלא משאיר חוטים גלויים. ..😊.
לגבי התנור אמבטיה אני משאיר חוט משיכה מהמפסק (דו קוטבי) דרך שרשורי אל המיקום של התנור, זה בסדר?
נ.ב
אתה רוצה לבוא להעביר איתי הביקורת לכשזה יקרה (כמובן בתשלום) .
ושוב תודה על התשובה המקצועית והמפורטת.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 21, 2016 | 07:02 |
|
1. אין חובה אבל יש צורך. פחת בכל לוח יוצר סלקטיביות מינימלית שנדרשת לבית גדול.
2. בדיקת בידוד עושים (בלי מתח!) בהתחלה בין הארקה ליציאת אפס מהפחת\פס אפסים. אם התוצאה טובה - מעולה, כל המעגלים תקינים. אם היא לא טובה זה השלב שצריך לנתק את האפסים מפס האפס ולחפש את המעגל הבעייתי.
3. במקומות רטובים (חדר רחצה\חוץ) הכיסוי הוא חובה.
4. חוט משיכה זה בסדר לבדיקה, השאלה אם זה מספיק ללקוח. מה הוא יעשה כשיתקין תנור אמבטיה? יזמין חשמלאי?
5. איפה הבית?
צור עבודות חשמל- הנדסאי חשמל
כל עבודות החשמל והתקשורת לבית ולעסק.
נותן שירות ברוב חלקי הארץ.
050-8372278
www.teg2010.co.il
|
|
|
|
|
•
|
אחלה, תודה.
motik
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
Oct 21, 2016 | 07:35 |
|
הבית נמצא במושב באר טוביה.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 21, 2016 | 08:36 |
|
המספר מופיע למטה
צור עבודות חשמל- הנדסאי חשמל
כל עבודות החשמל והתקשורת לבית ולעסק.
נותן שירות ברוב חלקי הארץ.
050-8372278
www.teg2010.co.il
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 21, 2016 | 10:55 |
|
לגבי כיסויים לארמטורות;
אני לא מתקין כאלה.
לפני 3 שבועות העברתי בדיקה ברחובות
והיו שם 16 ארמטורות על הקירות החיצוניים,
ו- 6 ארמטורות ב- 3 מקלחות בבית.
בכולם היו נורות ובלי כיסויים.
הבודק ראה את זה ובכלל לא העיר על זה.
וגם אף פעם לא העירו לי על הדבר הזה, ולכן אני
לא מתקין כיסויים.
מפלס נתיבי זרימה לחשמל;
מהארקת יסוד ועד להדלקת התאורה.
רחובות ואזור השפלה.
050-6480662
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 22, 2016 | 13:12 |
|
שלום
תגובה לסעיף 3 בתשובתך
נכון שמבחינה מעשית זה לא משנה לאן אתה מחבר את הארקות
אבל לפי חוק החשמל זה לא נכון .
את כל הארקות של המעגלים אתה מחבר לפס הארקות בלוח , ומפס הארקות ע"י מוליך נפרד
מחברים לפס השוואת פוטנציאליים
בברכה
קובי
|
|
|
|
|
|
|