מאת:  צור גרין 85    Oct 21, 2016  ||  07:02


1. אין חובה אבל יש צורך. פחת בכל לוח יוצר סלקטיביות מינימלית שנדרשת לבית גדול.

2. בדיקת בידוד עושים (בלי מתח!) בהתחלה בין הארקה ליציאת אפס מהפחת\פס אפסים. אם התוצאה טובה - מעולה, כל המעגלים תקינים. אם היא לא טובה זה השלב שצריך לנתק את האפסים מפס האפס ולחפש את המעגל הבעייתי.

3. במקומות רטובים (חדר רחצה\חוץ) הכיסוי הוא חובה.

4. חוט משיכה זה בסדר לבדיקה, השאלה אם זה מספיק ללקוח. מה הוא יעשה כשיתקין תנור אמבטיה? יזמין חשמלאי?