חישוב צרכנים
מאת:
אליקו החשמלאי
Oct 20, 2016
||
11:42
שלום,
המכונת קפה והמקציף צורכים יחד 7.6 אמפר,המקרר אם הוא ישן הוא צורך בערך 7 אמפר.
יחד זה כ15 אמפר,צריך לבדוק האם מדובר כוח עם הגנה של 16 אמפר בלוח החשמל ואם המעגל לא מתפצל לעוד שקעים.
במקרה של עומס יקפוץ המאמת בלוח,ולא הפחת נגד התחשמלות.
ובקשר לכבל מאריך עם המפצל רצוי לא להשתמש במפצלים בצרכנים גדולים כי זה גורם לחימום המפצל ולשריפה של השקע תקע.
|
|
|
•
|
|
|
Oct 20, 2016 | 09:47
|
|
ברצוני לחבר מכונת קפה ביתית ומקציף חלב לאותו השקע של המקרר.
על המכונה יש תווית 220-240v 50/60Hz 1150-1260W. על המקציף רשום 220-240v 50/60Hz 410-490W.
האם אני יכול לחבר את שני המכשירים לכבל מאריך בייתי ואת הכבל לשקע של המקרר (עם מפצל)? האם פעולת שלושת המכשירים במקביל לא תפגע במכשירים או תקפיץ את הפחת?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Oct 20, 2016 | 11:42 |
|
שלום,
המכונת קפה והמקציף צורכים יחד 7.6 אמפר,המקרר אם הוא ישן הוא צורך בערך 7 אמפר.
יחד זה כ15 אמפר,צריך לבדוק האם מדובר כוח עם הגנה של 16 אמפר בלוח החשמל ואם המעגל לא מתפצל לעוד שקעים.
במקרה של עומס יקפוץ המאמת בלוח,ולא הפחת נגד התחשמלות.
ובקשר לכבל מאריך עם המפצל רצוי לא להשתמש במפצלים בצרכנים גדולים כי זה גורם לחימום המפצל ולשריפה של השקע תקע.
|
|
|
|
|
|
|