מכפיל מתח על שנאי מה הוא?
atamuz
|
|
|
Sep 26, 2016 | 07:38
|
|
שלום,
נאמר לי (ע"י החברה של האחזקת מבנה בבניין זה מתחם שיש כמה מיפעלים)
שהמכפילי מתח של השנאים לא תקינים חברת חשמל בדקה.
רציתי לדעת מה זה הרכיב הזה והאם יכלה להיות לו השפעה על יציבות הרשת?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 26, 2016 | 20:40 |
|
משנה דרגות בשנאי נמצא בצד הראשוני של שנאי מתח גבוה,
ע"י שינוי דרגות משנים את יחס ההשנאה ובכך את מתח המוצא.
השינוי נעשה בקפיצות של 5%, 2.5%, 0%, 2.5%-, 5%- שהם הוספה והורדת ליפופים בסליל הראשוני.
כאשר מתח המוצא (מתח נמוך במשני) גבוה, ע"י הוספת ליפופים בראשוני יחס ההשנאה גדל ומתח המוצא יורד,
במקרה הפוך בו מתח המוצא נמוך פועלים הפוך, כלומר מורידים ליפופים בראשוני ומתח המוצא עולה.
משנה הדרגות יכול שיהיה אוטומטי או ידני.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 26, 2016 | 22:14 |
|
במוצא? יעני האם צרכנים יכולים להיפגע מזה?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 26, 2016 | 22:54 |
|
טווח שינוי המתח הוא כ- 10% לכל כיוון, האם צרכנים יפגעו?
כל מתח גבוה מהנומינלי מקצר חיים של צרכנים במידה כזו או אחרת.
|
|
|
|
|
°
|