מאת:  shlomo_12    Sep 26, 2016  ||  20:40


משנה דרגות בשנאי נמצא בצד הראשוני של שנאי מתח גבוה,
ע"י שינוי דרגות משנים את יחס ההשנאה ובכך את מתח המוצא.
השינוי נעשה בקפיצות של 5%, 2.5%, 0%, 2.5%-, 5%- שהם הוספה והורדת ליפופים בסליל הראשוני.

כאשר מתח המוצא (מתח נמוך במשני) גבוה, ע"י הוספת ליפופים בראשוני יחס ההשנאה גדל ומתח המוצא יורד,
במקרה הפוך בו מתח המוצא נמוך פועלים הפוך, כלומר מורידים ליפופים בראשוני ומתח המוצא עולה.
משנה הדרגות יכול שיהיה אוטומטי או ידני.

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
מכפיל מתח על שנאי מה הוא?   atamuz
  Sep 26, 2016 | 07:38
• 
יתכן ואתה מתכוון למשנה דרגות   shlomo_12   > את/ה נמצא כאן
  Sep 26, 2016 | 20:40
• 
וזה יכול לגרום ל...   atamuz
  Sep 26, 2016 | 22:14
• 
משנה דרגות   shlomo_12
  Sep 26, 2016 | 22:54
° 
תודה,עזרתה לי.   atamuz
  Sep 27, 2016 | 01:24