יש רק לוח אחד ציבורי
מאת:
גלוני
Sep 25, 2016
||
23:00
כל הלוחות הפרטיים נמצאים במשרדים.
אבדוק הארקה, אחזק ברגים בלוח, אשים מכסים בקופסאות הסתעפות שאין להם וכו’
אז אתה אומר שאני לא חייב להחליף תאורות חירום לא תקינים בישביל האישור?
יש מסמך מקובל שחשמלאים נותנים אישורים ? או מכתב שארשום בצירוף צילום רישיון מספיק?
תודה על ההתיחסות
|
|
|
•
|
|
|
Sep 24, 2016 | 22:28
|
|
בבניין משרדים קטן (4 קומות ) ועד הבניין ביקש ממני להוציא לו אישור על תקינות מערכת השמל
(לצורך ביטוח)...הלקוח הדגיש רק של ועד הבית...אני מבין מזה רק החלק הציבורי (לובי וחדר מדרגות)
האם עלי להחליף תאורות חירום שלא עובדים או רק אם זה אישור לצורך כיבוי אש?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 24, 2016 | 23:33 |
|
בחלק הציבורי של הבנין,בדיקת הארקות,LT,בדיקה ויזואלית של לוחות החשמל.
תמליץ להם על בדיקה טרמוגרפית ללוחות
|
|
|
|
|
•
|
יש רק לוח אחד ציבורי
גלוני
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
Sep 25, 2016 | 23:00 |
|
כל הלוחות הפרטיים נמצאים במשרדים.
אבדוק הארקה, אחזק ברגים בלוח, אשים מכסים בקופסאות הסתעפות שאין להם וכו’
אז אתה אומר שאני לא חייב להחליף תאורות חירום לא תקינים בישביל האישור?
יש מסמך מקובל שחשמלאים נותנים אישורים ? או מכתב שארשום בצירוף צילום רישיון מספיק?
תודה על ההתיחסות
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 26, 2016 | 10:53 |
|
אישור תקינות כשמו כן הוא . אישור שהכל תקין , ומכאן נובע שאתה חייב להחליף גם גופי תאורת חרום שלא תקינים .
כל אישורי תקינות שבעלי עסקים מתבקשים להמציא , הם כיסויי תחת ותו לא .אף אחד לא בא לבדוק את נכונות האישור , גם לא מכיבוי אש . תאר לך מקרה של הפסקת חשמל , תאורת החרום אינה פועלת ומישהוא נופל במדרגות ותובע את הביטוח , חב'' הביטוח מהר מאד תמצא את האישור שלך ותתבע אותך על כל ההוצאות שלה. אתה לא צריך לחשוב על חיסכון ללקוח אלא על עצמך בלבד . לפעמים אני חושב שלא כדאי לתת אישור כזה ולהחשף לתביעה עתידית .וזה תמורת 500-600 ש"ח שמזה נישאר לך כ50% בלבד .
מכתב מספיק בהחלט , רק אל תשכח לציין הערה ש " נכונות האישור היא ליום הבדיקה בלבד " כי יכולה לקרות תקלה או נזק מיד לאחר מתן האישור .
---------------------
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 26, 2016 | 11:02 |
|
אני לא בודק תאורות חירום.
אני מפרט באישור בדיוק את רכיבי המערכת שנבדקו וזה מכסה אותי לחלוטין.
תאורות חירום לא קשור לתקינות מערכת החשמל, זה עניין של כיבוי אש בלבד.
אם הם דורשים אישור על תאורת החירום בנפרד זה משהו אחר, ואני מחייב על זה בנפרד.
צור עבודות חשמל- הנדסאי חשמל
כל עבודות החשמל והתקשורת לבית ולעסק.
נותן שירות ברוב חלקי הארץ.
050-8372278
www.teg2010.co.il
|
|
|
|
|
•
|
אל תשכח לציין את מה שסעדיה כתב
שי
|
|
|
Sep 26, 2016 | 16:17 |
|
"נכון ליום הבדיקה"
אינך יכול לדעת מה יקרה שעה אחרי שתלך,כמו שיש חשמלאים שעושים קומבינות אחרי בקורת חברת חשמל.
|
|
|
|
|
°
|
תודה רבה על התגובות שלכם
גלוני
|
|
|
Sep 26, 2016 | 19:02 |
|
|
|
|
מקרא:
ללא תוכן °
הודעה חדשה
|
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד
|
|
|