כושר ניתוק   

מאת:  shlomo_12    Sep 24, 2016  ||  08:25


בחירת כושר ניתוק מינימלי רק נגזר מזרם קצר צפוי לאחר מדידת לולאת תקלה.

למציאת כושר ניתוק מינימלי Icu(min) דרוש למדוד זרם קצר דו-פאזי (דרך מציאת עכבת לולאת תקלה בין הפאזות).
זרם קצר זה מוכפל ב 2 ומחולק בשורש שלוש, (בקיצור מוכפל ב 1.15). כושר הניתוק של המבטח צריך להיות גבוה מתוצאת החישוב.


הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
בחירת מפסק הגנה למונה   chen_reich
  Sep 22, 2016 | 17:16
• 
זה תלוי   shlomo_12
  Sep 22, 2016 | 17:35
• 
חידוד קל...   yardeny
  Sep 23, 2016 | 23:05
• 
כושר ניתוק   shlomo_12   > את/ה נמצא כאן
  Sep 24, 2016 | 08:25