בחירת מפסק הגנה למונה
מאת:
chen_reich
Sep 22, 2016
||
17:16
שלום,
ברצוני להתקין מונה אנרגיה רב ערוצי בארון חשמל ראשי של מבנה.
המונה מקבל הזנה חד פאזית להפעלה שלו ותלת פאזית למדידה.
אני רוצה לשים מפסק תלת פאזי 10 אמפר (אופיין C) על הפאזות למדידה כדי שאוכל לנתק את המונה במידת הצורך ללא השבתה של כל הארון. האם מפסק עם זרם קצר של 6 קילואמפר מספיק?
|
|
|
•
|
|
|
Sep 22, 2016 | 17:16
|
|
שלום,
ברצוני להתקין מונה אנרגיה רב ערוצי בארון חשמל ראשי של מבנה.
המונה מקבל הזנה חד פאזית להפעלה שלו ותלת פאזית למדידה.
אני רוצה לשים מפסק תלת פאזי 10 אמפר (אופיין C) על הפאזות למדידה כדי שאוכל לנתק את המונה במידת הצורך ללא השבתה של כל הארון. האם מפסק עם זרם קצר של 6 קילואמפר מספיק?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 22, 2016 | 17:35 |
|
גודל מינימלי של כושר ניתוק של מפסק תלוי בעכבת לולאת תקלה המתקבלת במדידה במקום.
כך שמרחוק וללא מדידה קשה לנחש. כמובן שאם יש לך מא"ז עם כושר ניתוק של 10kA עדיף בכל מקרה.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 23, 2016 | 23:05 |
|
כושר הניתוק הנדרש ממפסק (או כל אביזר החפץ לעמוד בדרך הקצר....) אינו דומה לזרם לולאת התקלה.
מדובר על קצר תלת פאזי על המפסק אשר המפסק נדרש לעמוד בו להפסיק (או לעמוד) בזרם הקצר המדובר.
בהצלחה.
בברכה,
ירדן יצחקי
חשמלאי מהנדס + בודק סוג 3
054-81-61-727
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Sep 24, 2016 | 08:25 |
|
בחירת כושר ניתוק מינימלי רק נגזר מזרם קצר צפוי לאחר מדידת לולאת תקלה.
למציאת כושר ניתוק מינימלי Icu(min) דרוש למדוד זרם קצר דו-פאזי (דרך מציאת עכבת לולאת תקלה בין הפאזות).
זרם קצר זה מוכפל ב 2 ומחולק בשורש שלוש, (בקיצור מוכפל ב 1.15). כושר הניתוק של המבטח צריך להיות גבוה מתוצאת החישוב.
|
|
|
|
|
|
|