לא תקין
מאת:
ramihadad
Aug 26, 2016
||
17:52
מזגן 5 כ"ס חד פאזי ? לא חושב שקיים חד פאזי מעל 4 כ"ס [ לא אינוורטר ] אם המתקין טוען 3 כ"ס אז צריך לבדוק למה המזגן צורך זרם גבוהה ולא להחליף חוטים מזגן 3 כ"ס תקין עובד יפה עם ממ"ט 16 אמפר
|
|
|
•
|
|
|
Aug 22, 2016 | 08:51
|
|
שלום לכולם,
שאלה:
חיברתי מזגן לחשמל ללקוח שהתקין מזגן מיד שניה 3 כ'ס , החלפתי שקע רגיל לשקע בריטי ,וכבל רב גידי 2.5 (לבן) ממר מהשקע למזגן ,בדיקת צריכה היתה כ 10 אמפר כפי שצפוי למזגן 3 כס .לאחר שבוע המדחס נדפק ,טכנאי מזגנים החליף את המדחס , הלקוח התקשר אלי שיש זמזום במאמ'ת בבדיקת קלמפ ראיתי צריכה של 17-18 אמפר שתואם למזגן של 5 כ'ס, שאלתי היא בכדי להחליף מאמ'ת ל 20 אמפר אני צריך להחליף את החוטים או ל 4 ממ'ר או ל 2.5 לטמפ של 90 מעלות, מה עם השקע תקע ? רשום עליהם 16אמפר? ומה עם הכבל מהתקע עד למזגן? להחליף ל 4 ממר? האם ניתן להשיג חוטים 90 מעלות בסיטונות חשמל?
|
|
|
|
|
•
|
גידים למעגל חד פאזי 2.5 ממ"ר
yardeny
|
|
|
Aug 22, 2016 | 19:45 |
|
יכולים לאכול גם 20 אמפר זרם עבודה ברוב סוגי ההתקנות שלהם, אולם לא בכולם.
אם לא ידוע לך תוואי המוליכים ומדובר בבית, הייתי מחליף ל4 ממ"ר.
שקע נדרש שיהיה כתוב עליו זרם מקסימלי - תעמוד בו.
כבל זינה של המזגן, שוב, תלוי היכן ואיך מותקן, אם XLPE ירוק, אז אתה יכול להשאיר 2.5 ממ"ר, אחרת, כמו בסעיף הקודם - תגדיל, חבל שיתחמם בעת עבודת המזגן ויותיר סיכוי גם הקלוש ביותר לאירוע לא נעים בתוך הבית.
בברכה,
ירדן יצחקי
חשמלאי מהנדס + בודק סוג 3
054-81-61-727
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 23, 2016 | 06:41 |
|
תודה,
בית שעבר שיפוץ לוח תלת פאזי די חדש, תואי לא ידוע או ממתחת לרצוף או דרך תיקרת רביץ או כל דבר אחר מרחק בין הלוח למזגן כ 6 מטר בקו ישר מתאר לעצמי שיכול להיות עד 20 מטר תואי עם עליה וירידה לשקע, השקע והתקע הם בריטים אם אני זוכר 16 אמפר נבדוק אם קיים ערך יותר גבוהה.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 26, 2016 | 16:22 |
|
תודה שוב על התשובה,
המזגן לפי טענת המתקין הוא 3 כס ( כנראה רק המדחס ללא כל שאר הרכיבים) , צריכת זרם שלו עוברת את ה 16 אמפר ואחרי חצי שעה של עבודה המאמת קופץ, יש גידים של 2.5 ממר בהשחלה בתוך הקירות , להחליף גידים ל4 ממר זו לא בעיה ( מקווה שצנרת תקינה ולא נכנס להרפתקאות) הבעיה היא שקע תקע לערכים מעל 16A צריך שקע תעשיתי וגם כבל רב גידי לא ניתן להשיג , נתקין שקע -תקע תעשיתי בסלון?? פקט חד פאזי?? בתוך הבית? מה אתם עושים במקרה כזה, ??
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 26, 2016 | 17:52 |
|
מזגן 5 כ"ס חד פאזי ? לא חושב שקיים חד פאזי מעל 4 כ"ס [ לא אינוורטר ] אם המתקין טוען 3 כ"ס אז צריך לבדוק למה המזגן צורך זרם גבוהה ולא להחליף חוטים מזגן 3 כ"ס תקין עובד יפה עם ממ"ט 16 אמפר
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 26, 2016 | 18:41 |
|
אני יודע
, זה מה שאמרתי ללקוח , אבל איש המזגנים מתעקש שצריך מאמת 20 אמפר אומר שזה כך מנסיון של שנים.. הלקוח נופל בין הכסאות.. הצריכה המכסימאלית היא של כ 18 אמפר רצוף ..
לפעמים יש מקומות שאתה מצטער שדרכתה בהם.. 😧
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 27, 2016 | 10:04 |
|
זה טבלה של אלקטרה אני רואה שהם ממליצים על חיבור של 20A למזגן 3 כס ומעלה ופקט ליחידה חיצונית.
האם במקום שקע תקע אני שם פקט חד פאזי ליד היחידה הפנימית זה מקובל ??
אני יחליף הזנה לכבל XLPE 2.5 mm.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 27, 2016 | 21:21 |
|
אל תחליף חוטים רק לממ"ט 20 אמפר אומנם לא לפי חוק החשמל אבל רוב המזגנים שאני מכיר [ אני מכיר המון ] עובדים על חוטים 2.5 וממ"ט 20 אמפר ותתפלא אבל זה עובר בדיקת ח"ח
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 28, 2016 | 00:24 |
|
הבודק חייב אותי להחליף מאמט בהתאם לשטח חתך של גיד אם זה 2,5 אז רק 16 אמפר .... אחרי שהוא
הלך החלפתי חזרה
חשמלאי מוסמך נותן שרות בבאר שבע אופקים נתיבות והסביבה 0545382296
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 28, 2016 | 00:49 |
|
כל בודק פועל בצורה אחרת . רוב לוחות החשמל קוו כח למזגן חוטים 2.5 ממ"ר עם ממ"ט 20 אמפר כמה בדיקות ח"ח עברו במצב זה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 28, 2016 | 07:04 |
|
גידים או כבל 2.5ממ בידוד XLPE יכולים לעמוד בזרם גבוהה יותרו וניתן להשתמש בממת 20 לפי טבלה 90.1
השאלה איך מבדילים בינהם ? אולי זה מה שיש מותקן ? ולא בידוד PVC ?
|
|
|
|
|
•
|
אבל כבר ציינת שהבעיה היא עם השקע תק
ארציאל
|
|
|
Aug 28, 2016 | 08:08 |
|
המוליכים יכולים לעמוד בעשרים אמפר גם אם הם מבידוד 70°.
לא רואה שום סיבה מדוע לא להתקין מפסק פקט בתוך הבית במקום השקע.
(או שקע תעשייתי... בחירה של הלקוח בסופו של דבר)
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 28, 2016 | 09:38 |
|
אם אתה שם מאמת 20 אמפר הוא יכול לעבור את ה 20 אמפר לפי האופיין שלו הטרמי למשך זמן די ארוך.. אני גם חושב שהשקע יכול באותה קלות לעמוד בזרם הנל ( שקע בריטי ) אבל נקוב עליו 16a,
נשארה השאלה המקצועית /מצפונית לפי הספר או לעגל פינות כמו שהרבה עושים..
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 28, 2016 | 14:01 |
|
בהנחה ומדובר במוליכים בתוך צינור בקיר ( שיטת התקנה כ"ח. טבלה 70.3) העומס המתמיד המירבי (לפני תיקון) על המוליכים במעגל חד פאזי הוא 23 אמפר - עונה לדרישה של Ib ≤ In ≤ I'z
אין מניעה להחליף לשקע תעשייתי או למפסק פקט לפי בחירת הלקוח וזה הכל...
|
|
|
|
|
•
|
יכול להיות שזה דוניבסקי 2010 שיש לי
handlr
|
|
|
Aug 28, 2016 | 14:46 |
|
לא מעודכן? לא רואה שיטה כ'ח ב 70.3 תוכל לצלם את הדף?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 28, 2016 | 15:31 |
|
http://www.doctorat.co.il/content/30
זה לפי התקנות החדשות העדכניות
|
|
|
|
|
•
|
תודה רבה עזרת לי מאוד..
handlr
|
|
|
Aug 28, 2016 | 16:26 |
|
נקנה את הספר העדכני או שנתעדכן באינטרנט..תודה.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Aug 28, 2016 | 19:27 |
|
מצרף צילום מסך תראה סעיף ו'..
מבלבל .. אפילו שעומד בטבלה 70.3 ובסוג התקנה ובזרם עבודה,
|
|
|
|
|
|