מאת:  niv    Jul 27, 2016  ||  00:01


כש ZIGGYMAN כתב ימני ושמאלי הוא לא התייחס למגען הראשון (הכי שמאלי)
הוא אמור להיות תמיד מחובר, ואז זה משחק עם השניים האחרים, כשהימני נותן חיבור כוכב והאמצעי משולש.

מבחינת פיקוד יש להתקין טיימרים ביניהם שיגרמו לימני להיכנס לעבודה ולאחר מספר שניות להוציא אותו מעבודה ולהכניס את האמצעי.

דבר נוסף,
חשוב מאד להתקין חיגור בין 2 המגענים (הימני והאמצעי) ורצוי חיגור מיכני+חשמלי,
מאחר שאם במקרה שניהם ייכנסו לעבודה במקביל יהיה קצר של 3 פאזות!
לא נחמד בכלל...

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
חיבור משולש כוכב   עמוס חסון
  Jul 25, 2016 | 09:48
• 
ככה   ziggyman
  Jul 26, 2016 | 09:32
• 
מספר הערות לשרטוט:   niv   > את/ה נמצא כאן
  Jul 27, 2016 | 00:01
• 
שרטוטים כוכב משולש   shlomo_12
  Jul 26, 2016 | 09:48