16:05
אם יצא 3 מגאום אז הבודק לא היה אומר שזה לא תקין,
כי זה תקין.
1.5 מגאום עובר בבית חדש.
לדעתי אתה מתבלבל, ויצא לכם 0.3 .
כנראה נפלת על בודק מחמיר, כי זה ערך שחלק מהבודקים מעבירים.
מקסימום ימליץ לך לשפר אותו לאחר הבדיקה, אבל לא יפסול.
ואני מדגיש: חלק מהבודקים, ולא כולם.
אגב בבדיקות LT הערכים לעומת המגר נימדדים באומים בודדים.
מפלס נתיבי זרימה לחשמל;
מהארקת יסוד ועד להדלקת התאורה.
רחובות ואזור השפלה.
050-6480662
|
|
|
•
|
|
|
Jul 26, 2016 | 09:39
|
|
אני תמיד מתבלבל בערכים של בדיקות בידוד , בבית ישן בודק עשה בדיקה לקראת הגדלת חיבור וכתב שבדיקת מגר יצאה 0.3 מגה אום , ואמר שזה לא תקין , האם זה נכון ? כי אני למדתי שבבית ישן ערך שמעל ל0.25 מגה אום הוא תקין , אז מה אתם אומרים ?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jul 26, 2016 | 11:59 |
|
אבל ח"ח דורשים לפחות 1 מגה.
שים לב שמגיני ברקים שמחוברים לשקעים מורידים את הבידוד לאזור 0.3 מגה.
נתק אותם ורוב הסיכויים שהבידוד יעלה.
צור עבודות חשמל- הנדסאי חשמל
כל עבודות החשמל והתקשורת לבית ולעסק.
נותן שירות ברוב חלקי הארץ.
050-8372278
www.teg2010.co.il
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jul 26, 2016 | 15:02 |
|
תודה על העצה , עוד שאלה אם הערך הוא 3 מגה אום ולא 0.3 , כי אולי טעיתי ואני לא ממש זוכר אם בטופס רשום 0.3 מגה אום או 3 מגה אום .
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jul 26, 2016 | 16:05 |
|
אם יצא 3 מגאום אז הבודק לא היה אומר שזה לא תקין,
כי זה תקין.
1.5 מגאום עובר בבית חדש.
לדעתי אתה מתבלבל, ויצא לכם 0.3 .
כנראה נפלת על בודק מחמיר, כי זה ערך שחלק מהבודקים מעבירים.
מקסימום ימליץ לך לשפר אותו לאחר הבדיקה, אבל לא יפסול.
ואני מדגיש: חלק מהבודקים, ולא כולם.
אגב בבדיקות LT הערכים לעומת המגר נימדדים באומים בודדים.
מפלס נתיבי זרימה לחשמל;
מהארקת יסוד ועד להדלקת התאורה.
רחובות ואזור השפלה.
050-6480662
|
|
|
|
|
|
|
|