שרטוטים כוכב משולש
מאת:
shlomo_12
Jul 26, 2016
||
09:48
ברשת תמצא המון שרטוטים של חיבור כוכב משולש (Star/Delta).
לפני חיבור כזה צריך לבדוק שמהמנוע יוצאים שישה גידים. צריך לזהות את שלושת הסלילים ולשים לב שבנתוני המנוע רשום:
V=400/690V כאשר מתח ההזנה הוא 400V.
קצוות הסלילים של המנוע מחוברים כך שכאשר המתנע במצב כוכב (מתחיל כך) קצה אחד של שלושת הסלילים מגושר ובין ההדקים האחרים יהיה 400V. במצב משולש כל סליל בנפרד יקבל 400V בין הדקיו .
|
|
|
•
|
|
|
Jul 25, 2016 | 09:48
|
|
אני מבקש שירטוט של החיבור של שישה גידים יוצאים מהלוח למנוע כיצד לחבר
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jul 26, 2016 | 09:32 |
|
http://www.electricil.com/site/detail/detail/detailDetail.asp?detail_id=180960
המגען הימני מייצר חיבור כוכב. השמאלי משולש. אם אתה רוצה חיבור קבוע לאחד מהם, פשוט תקצר את הקווים לפי החיבור שתרצה.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jul 27, 2016 | 00:01 |
|
כש ZIGGYMAN כתב ימני ושמאלי הוא לא התייחס למגען הראשון (הכי שמאלי)
הוא אמור להיות תמיד מחובר, ואז זה משחק עם השניים האחרים, כשהימני נותן חיבור כוכב והאמצעי משולש.
מבחינת פיקוד יש להתקין טיימרים ביניהם שיגרמו לימני להיכנס לעבודה ולאחר מספר שניות להוציא אותו מעבודה ולהכניס את האמצעי.
דבר נוסף,
חשוב מאד להתקין חיגור בין 2 המגענים (הימני והאמצעי) ורצוי חיגור מיכני+חשמלי,
מאחר שאם במקרה שניהם ייכנסו לעבודה במקביל יהיה קצר של 3 פאזות!
לא נחמד בכלל...
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jul 26, 2016 | 09:48 |
|
ברשת תמצא המון שרטוטים של חיבור כוכב משולש (Star/Delta).
לפני חיבור כזה צריך לבדוק שמהמנוע יוצאים שישה גידים. צריך לזהות את שלושת הסלילים ולשים לב שבנתוני המנוע רשום:
V=400/690V כאשר מתח ההזנה הוא 400V.
קצוות הסלילים של המנוע מחוברים כך שכאשר המתנע במצב כוכב (מתחיל כך) קצה אחד של שלושת הסלילים מגושר ובין ההדקים האחרים יהיה 400V. במצב משולש כל סליל בנפרד יקבל 400V בין הדקיו .
|
|
|
|
|
|
|
מקרא:
ללא תוכן °
הודעה חדשה
|
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד
|
|
|