שאלה ...
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
שאלה ...   

מאת:  יניב    Jul 26, 2016  ||  09:39


אני תמיד מתבלבל בערכים של בדיקות בידוד , בבית ישן בודק עשה בדיקה לקראת הגדלת חיבור וכתב שבדיקת מגר יצאה 0.3 מגה אום , ואמר שזה לא תקין , האם זה נכון ? כי אני למדתי שבבית ישן ערך שמעל ל0.25 מגה אום הוא תקין , אז מה אתם אומרים ?

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
שאלה ...   יניב   > אתה נמצא כאן
  Jul 26, 2016 | 09:39
• 
לפי החוק אתה צודק   צור גרין 85
  Jul 26, 2016 | 11:59
• 
לצור   שי
  Jul 26, 2016 | 15:02
• 
לשי   משה חשמלאי
  Jul 26, 2016 | 16:05
• 
למשה   שי
  Jul 26, 2016 | 23:49

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com