חישוב
מאת:
asis13
Jul 02, 2016
||
19:31
לצור
הספק השראתי זה לסלילים והספק קיבולי זה לקבלים
גופי חימום ונורות ליבון נחשבים להספק התנגדותי טהור , רק למען הדיוק.
כעיקרון החישוב שלך מדויק אם כי ככלל אצבע תמיד אני עושה הספק בקילו וואט לחלק ב0.555 התוצאה כוללת את כל המרכיבים כולל מקדם הספק 0.8 שמקנה לי קצת טווח ביטחון ומראה לי זרם קצת יותר גבוה בצרכן אוהמי.
אייל
|
|
|
•
|
|
|
Jul 02, 2016 | 09:50
|
|
שהספקו 21 קילו וואט. עם איזה כבל ומאמת יש להזין?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jul 02, 2016 | 11:11 |
|
מאמת 40A עובי כבל 10 ממ"ר
אבל חכה לבעלי הניסיון יתנו לך תשובה מדוייקת
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jul 02, 2016 | 16:25 |
|
מא"ז 3X32 וכבל ירוק 5X6 אמורים להספיק, אבל זה יהיה 'בול'.
עדיף לשים מא"ז 40 וכבל 10.
צור עבודות חשמל- הנדסאי חשמל
כל עבודות החשמל והתקשורת לבית ולעסק.
נותן שירות ברוב חלקי הארץ.
050-8372278
www.teg2010.co.il
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jul 02, 2016 | 18:58 |
|
האם אפשר לדעת איך מתבצע החישוב המדוייק??
האם החישוב הוא
ההספק שצויין
לחלק לשורש 3 כפול 380 כפול קוסינוס פי (נניח שבערך 0.8)
??
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jul 02, 2016 | 19:20 |
|
קוסינוס פי (מקדם ההספק) שווה לאחד כשמדובר בגופי חימום, כי זה הספק השראי טהור.
גם אם יש מנוע בתנור (נגיד למאוורר או משאבת מים) ההספק הקיבולי שלו זניח מאוד ביחס לגופי החימום.
גם הנצילות שווה לאחד, כי אין איבודים. הכל הולך לחום.
הנוסחה היא: הספק לחלק ל (מתח שלוב X שורש 3 X מקדם הספק X נצילות).
שזה אומר: 21,000 לחלק ל (400 כפול 1.73 כפול 1 כפול 1),
שזה יוצא 30.3 אמפר לפאזה.
צור עבודות חשמל- הנדסאי חשמל
כל עבודות החשמל והתקשורת לבית ולעסק.
נותן שירות ברוב חלקי הארץ.
050-8372278
www.teg2010.co.il
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jul 02, 2016 | 19:31 |
|
לצור
הספק השראתי זה לסלילים והספק קיבולי זה לקבלים
גופי חימום ונורות ליבון נחשבים להספק התנגדותי טהור , רק למען הדיוק.
כעיקרון החישוב שלך מדויק אם כי ככלל אצבע תמיד אני עושה הספק בקילו וואט לחלק ב0.555 התוצאה כוללת את כל המרכיבים כולל מקדם הספק 0.8 שמקנה לי קצת טווח ביטחון ומראה לי זרם קצת יותר גבוה בצרכן אוהמי.
אייל
|
|
|
|
|
°
|
|
|
Jul 02, 2016 | 20:50 |
|
צור עבודות חשמל- הנדסאי חשמל
כל עבודות החשמל והתקשורת לבית ולעסק.
נותן שירות ברוב חלקי הארץ.
050-8372278
www.teg2010.co.il
|
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jul 03, 2016 | 09:31 |
|
בגוף חימום הנצילות הוא לא 100 אחוז בדיוק, יש הספק מזערי ש"מתבזבז" על הפצת אור.
כמו שבנורה ישנו הספק שמתבזבז על חום, אז בגוף חימום יש הספק (מזערי אך קיים) שמתבזבז על אור.
אושר אלהרר - חשמלאי ראשי
|
|
|
|
|
|
|
מקרא:
ללא תוכן °
הודעה חדשה
|
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד
|
|
|