חישוב   

מאת:  צור גרין 85    Jul 02, 2016  ||  19:20


קוסינוס פי (מקדם ההספק) שווה לאחד כשמדובר בגופי חימום, כי זה הספק השראי טהור.

גם אם יש מנוע בתנור (נגיד למאוורר או משאבת מים) ההספק הקיבולי שלו זניח מאוד ביחס לגופי החימום.

גם הנצילות שווה לאחד, כי אין איבודים. הכל הולך לחום.

הנוסחה היא: הספק לחלק ל (מתח שלוב X שורש 3 X מקדם הספק X נצילות).

שזה אומר: 21,000 לחלק ל (400 כפול 1.73 כפול 1 כפול 1),

שזה יוצא 30.3 אמפר לפאזה.



צור עבודות חשמל- הנדסאי חשמל
כל עבודות החשמל והתקשורת לבית ולעסק.
נותן שירות ברוב חלקי הארץ.
050-8372278
www.teg2010.co.il

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
תנור תעשייתי תלת פאזי   טל-חשמל
  Jul 02, 2016 | 09:50
• 
אני חושב...   elads341
  Jul 02, 2016 | 11:11
• 
תשובה   צור גרין 85
  Jul 02, 2016 | 16:25
• 
לצור   elads341
  Jul 02, 2016 | 18:58
• 
חישוב   צור גרין 85   > את/ה נמצא כאן
  Jul 02, 2016 | 19:20
• 
חישוב   asis13
  Jul 02, 2016 | 19:31
° 
צודק, כתבתי השראי והתכוונתי לאוהמי   צור גרין 85
  Jul 02, 2016 | 20:50
• 
תודה רבה   elads341
  Jul 02, 2016 | 19:31
• 
רק לצורך העשרה   osher4441
  Jul 03, 2016 | 09:31