הדלקת 4 מזגנים ע"י שעון שבת
מאת:
elads341
Jul 01, 2016
||
14:27
היי ביקשו ממני לחבר שעון שבת ל4 מזגנים .. 2 של 2כ"ס ועוד 2 של 2.5 כ"ס..
לדעתי התנעה של 4 מזגנים כאילו במכה אחת יצרו עומס על הקו של המתקן והמחשבה שלי היא כזו (לא ביצעתי עבודות מהסוג הזה אני דיי מתחיל לכן אני מתייעץ )
לחבר שעון שבת שבזמן הרצוי יסגור מגע ויפעיל קונטקטור1 שהוא יפעיל 2 מזגנים ..ואותו קונטקטור 1 יפעיל גם טיימר לכמה שניות
והטיימר יפעיל קונטקטור 2 שיפעיל עוד 2 מזגנים
ככה בעצם זה יבוצע ש2 מזגנים ידלקו ואחרי מס שניות עוד 2 ידלקו על מנת לא ליצור עומס
האם המחשבה הזו בכלל נכונה או שעדיף לשים 2 שעוני שבת שכל אחד מהם ידליק 2 מזגנים או שיש הצעות אחרות??
מדובר במתקן חד פאזי 40A
תודה
|
|
|
•
|
הדלקת 4 מזגנים ע"י שעון שבת
elads341
> אתה נמצא כאן
|
|
|
Jul 01, 2016 | 14:27
|
|
היי ביקשו ממני לחבר שעון שבת ל4 מזגנים .. 2 של 2כ"ס ועוד 2 של 2.5 כ"ס..
לדעתי התנעה של 4 מזגנים כאילו במכה אחת יצרו עומס על הקו של המתקן והמחשבה שלי היא כזו (לא ביצעתי עבודות מהסוג הזה אני דיי מתחיל לכן אני מתייעץ )
לחבר שעון שבת שבזמן הרצוי יסגור מגע ויפעיל קונטקטור1 שהוא יפעיל 2 מזגנים ..ואותו קונטקטור 1 יפעיל גם טיימר לכמה שניות
והטיימר יפעיל קונטקטור 2 שיפעיל עוד 2 מזגנים
ככה בעצם זה יבוצע ש2 מזגנים ידלקו ואחרי מס שניות עוד 2 ידלקו על מנת לא ליצור עומס
האם המחשבה הזו בכלל נכונה או שעדיף לשים 2 שעוני שבת שכל אחד מהם ידליק 2 מזגנים או שיש הצעות אחרות??
מדובר במתקן חד פאזי 40A
תודה
|
|
|
|
|
•
|
המחשבה נכונה בעיקרון- הבעיה
יעקב11
|
|
|
Jul 02, 2016 | 10:56 |
|
שאם מדובר בדירה פרטית עם חיבור חד פאזי של 40A, בשבת , אתה עלול למצוא את עצמך
בבעיה אמיתית, אם במקביל למזגנים- יפעלו בבית במקביל נניח גם פלטה חשמלית וגם מיחם
מים לשבת (וכמובן יהיו בדירה צרכנים נוספים רגילים שיעבדו באותו הזמן במקביל)..
ובמקרה כזה- אתה בקלות עובר את ה-40A והמפסק הראשי יקפוץ מאוד מהר לדעתי.
האופציה השניה לדעתי- היא להציע להם להפעיל כל זוג מזגנים בשעות נפרדות (דרך 2
שעוני השבת), נניח המזגן של הסלון יחד עם המזגן של אחד החדרים האחרים - ו-2 המזגנים
האחרים יתוכננו לעבודה כאשר 2 המזגנים הקודמים ייכבו (דרך השעון שבת).
זאת דעתי לפחות- במידה והבנתי אותך נכון ומדובר בבית פרטי ולא מתקן אחר כלשהו.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jul 02, 2016 | 11:10 |
|
קטנה שכונתית שהצרכנים הכבדים הם רק ה4 מזגנים...
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jul 02, 2016 | 11:19 |
|
הכולל שם, בזמן שכל התאורה דולקת וכל המזגנים עובדים.
אם אתה לא עובר את ה-40A, הכל סבבה, התוכנית שלך תעבוד מצוין.
רק תוודא שכל החיבורים בלוח תקניים- ולא עשו כל מיני גישורים עם חוטים דקים.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jul 02, 2016 | 11:39 |
|
שיידלקו 2 ולאחר מכן אחרי מס שניות עוד 2 בעזרת הטיימר נכון?
והלוח בסדר גמור לכל מזגן מאמת נפרד 16A מדגם C שזה טוב לצרכנים אם מנועים ושטח חתך כבל 2.5 ממ"ר לתאורה מאמתים של 10A וכבל 1.5 ממ"ר ממסר פחת ומאמת ראשי 40A ועובי כבל 10 ממ"ר על פניו נראה בסדר גמור....
|
|
|
|
|
•
|
כן. עדיף לתת כמה דקות של
יעקב11
|
|
|
Jul 02, 2016 | 11:49 |
|
הפרש בין ההדלקות במקום כמה שניות- כדי להיות בטוח שלא יהיה מצב שבכל זאת כל המדחסים
ייכנסו לפעולה ביחד.
ועדיין, כדאי שתמדוד זרם כולל בעומס מלא- כדי לוודא שאתה מספיק רחוק מ-40A.
ואם המפסק הראשי של ה-40A הוא דגם של חברה לא מוכרת (במיוחד אם הוא סיני)
כדאי על הדרך להשקיע עוד כמה עשרות שקלים ולהחליף גם אותו למשהו איכותי- כמו האגר
או סימנס או ABB. שלא "יפתיע" אותך ואת המתפללים באמצע התפילה.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jul 02, 2016 | 12:05 |
|
על העזרה אכן אני יבדוק את הזרם בעומס לא חשבתי על זה לפניי... וכל הלוח מאמתים של חברת מרלין ג'ירן חברה מעולה..תודה על העזרה
|
|
|
|
|
•
|
אין בעד מה. ומרלן ג'ירן אכן אחת
יעקב11
|
|
|
Jul 02, 2016 | 12:15 |
|
מהחברות הכי טובות (עכשיו הם תחת השם שניידר אלקטריק).
בהצלחה.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jul 03, 2016 | 17:40 |
|
תקח בחישוב העומס שיש לא מעט פעמים קידושים ומפעילים גם פלטות חימום וגם מיחם מים חמים
|
|
|
|
|
|
|