הדלקת 4 מזגנים ע"י שעון שבת   

מאת:  elads341    Jul 01, 2016  ||  14:27


היי ביקשו ממני לחבר שעון שבת ל4 מזגנים .. 2 של 2כ"ס ועוד 2 של 2.5 כ"ס..
לדעתי התנעה של 4 מזגנים כאילו במכה אחת יצרו עומס על הקו של המתקן והמחשבה שלי היא כזו (לא ביצעתי עבודות מהסוג הזה אני דיי מתחיל לכן אני מתייעץ )
לחבר שעון שבת שבזמן הרצוי יסגור מגע ויפעיל קונטקטור1 שהוא יפעיל 2 מזגנים ..ואותו קונטקטור 1 יפעיל גם טיימר לכמה שניות
והטיימר יפעיל קונטקטור 2 שיפעיל עוד 2 מזגנים
ככה בעצם זה יבוצע ש2 מזגנים ידלקו ואחרי מס שניות עוד 2 ידלקו על מנת לא ליצור עומס

האם המחשבה הזו בכלל נכונה או שעדיף לשים 2 שעוני שבת שכל אחד מהם ידליק 2 מזגנים או שיש הצעות אחרות??
מדובר במתקן חד פאזי 40A
תודה

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
הדלקת 4 מזגנים ע"י שעון שבת   elads341   > אתה נמצא כאן
  Jul 01, 2016 | 14:27
• 
המחשבה נכונה בעיקרון- הבעיה   יעקב11
  Jul 02, 2016 | 10:56
• 
מדובר על בית כנסת   elads341
  Jul 02, 2016 | 11:10
• 
אז תצטרך למדוד את הזרם   יעקב11
  Jul 02, 2016 | 11:19
• 
אתה מדבר על התוכנית הראשונה   elads341
  Jul 02, 2016 | 11:39
• 
כן. עדיף לתת כמה דקות של   יעקב11
  Jul 02, 2016 | 11:49
• 
תודה רבה   elads341
  Jul 02, 2016 | 12:05
• 
אין בעד מה. ומרלן ג'ירן אכן אחת   יעקב11
  Jul 02, 2016 | 12:15
• 