|
|
|
|
מצרף לך קישור לטבלה של
[קובץ מצורף: JPG]
מאת:
יעקב11
Jul 01, 2016
||
06:58
בחירת עובי המוליכים לפי הזרם במתקן.
שים לה שהטבלה מחולקת ל-2 חלקים, עבור חד פאזי ותלת פאזי. אז אם התכוונת לגודל חיבור
של 3X100 - תצטרך לקחת חיבור של 4X50 mm2 .
ולגבי ה-LT, עד כמה שאני יודע (מצרף לך תמונה ממצגת) - באתר בניה עם חשמל זמני, מותר
להשתמש במפסק פחת (עם רגישות של 30ma ) בתור הגנה בלעדית. אבל אולי תוודא את זה
מול חברת חשמל.
קישור מצורף:
זרם מרבי וההגנה הנדרשת במוליכים
|
|
|
•
|
|
|
Jun 30, 2016 | 21:02
|
|
נתבקשתי לספק ארון חשמל זמני לאתר בנייה
הוזמן מ ח"ח חיבור זמני של 100A
מישהו יודע מה הדרישות עבור חיבור כזה?
איזה כבל ?
מה ערכי LT נדרשים?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Jul 01, 2016 | 06:58 |
|
בחירת עובי המוליכים לפי הזרם במתקן.
שים לה שהטבלה מחולקת ל-2 חלקים, עבור חד פאזי ותלת פאזי. אז אם התכוונת לגודל חיבור
של 3X100 - תצטרך לקחת חיבור של 4X50 mm2 .
ולגבי ה-LT, עד כמה שאני יודע (מצרף לך תמונה ממצגת) - באתר בניה עם חשמל זמני, מותר
להשתמש במפסק פחת (עם רגישות של 30ma ) בתור הגנה בלעדית. אבל אולי תוודא את זה
מול חברת חשמל.
קישור מצורף:
זרם מרבי וההגנה הנדרשת במוליכים
|
|
|
|
|
|
|
מקרא:
ללא תוכן °
הודעה חדשה
|
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד
|
|
|