לאודי
מאת:
zivaridavid
May 26, 2016
||
22:21
לא הסברתי את עצמי טוב.
השאלה האים צריך להגן על הiso בחצי אוטומט? אם כן ברגע שיורידו אותו זה לא יעבוד. או לחבר את הלחצן n. C ואת המגעים לסליל הפסה לחבר 15, 16 ואז כאשר מורידים חצי אוטומט ויש פאזה מהיציאה של הראשי הסליל יקבל מתח ויעבוד.
דוד זיורי חשמל עד - אור
050-5430133
|
|
|
•
|
|
|
May 26, 2016 | 14:22
|
|
איך אתם מחברים אותו? במידה ולא צריך להתחבר לרכזת כיבוי אלה רק לפיטריה
דוד זיורי חשמל עד - אור
050-5430133
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 26, 2016 | 21:00 |
|
היי
יש לך com ו z1 אותם אתה מחבר ללחצן חרום מגע פתוח(כאשר לוחצים על הלחצן הוא סוגר מגע).
ואז לסליל הפסקה של המפסק אתה נותן אפס קבוע ואת הפאזה אתה מחבר במהדק מספר 15 ב iso ויוצא ממהדק מספר 18 ומחבר ישירות לסליל הפסקה.http://www.psk.cc/web/8888/nsf/prolookup.taf?&_id=153205&did=6020&title=iso%20556b%20-%204 הוספתי לך קישור לתוכנית של הבקר
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 26, 2016 | 22:21 |
|
לא הסברתי את עצמי טוב.
השאלה האים צריך להגן על הiso בחצי אוטומט? אם כן ברגע שיורידו אותו זה לא יעבוד. או לחבר את הלחצן n. C ואת המגעים לסליל הפסה לחבר 15, 16 ואז כאשר מורידים חצי אוטומט ויש פאזה מהיציאה של הראשי הסליל יקבל מתח ויעבוד.
דוד זיורי חשמל עד - אור
050-5430133
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 27, 2016 | 07:41 |
|
אתה יכול להזין את. Iso במ"אז ולהוסיף לו מגע עזר n.c. ואת המגע לחבר במקביל. ל 15 ,18 ואז ברגע שמישהו יורד את החצי אוטומט יסגר מגע לסליל הפסקה האופציה שלך גם טובה אבל חייב חצי אוטומט שיגן על iso
|
|
|
|
|
|
|
מקרא:
ללא תוכן °
הודעה חדשה
|
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד
|
|
|