מאת:  power quality doctor    May 03, 2016  ||  14:33


אם הצריכה במצב מתמיד היא 15 אמפר בהתנעה היא מגיעה עד פי 6, כלומר 90 אמפר. מכיוון שזה רק לזמן קצר זה לא מפעיל את ההגנה. אולם כאשר קורית התנעה בו זמנית של שני המזגנים העומס גדל.

יכולות להיות שתי סיבות לכך שזה לקוח זמן עד שזה קורה:
1. סטטיסטיקה של התנעה בו זמנית. את זה אתה יכול לבדוק אם אתה יכול לחבר את שני המזגנים לקופסת שקעים אחת עם מפסק ולהפעיל אותם ממש בו זמנית.
2. חימום של המפסק - לאורך זמן המספק מתחמם ולכן סף ההפעלה שלו יורד.

האם זה תמיד קרה ופשוט עכשיו רוצים לברר או פעם היה תקין? אם פעם היה תקין ורק עכשיו זה קורה, יש ארבע סיבות שאני יכול לחשוב עליהן:
1. המזגנים התיישנו והגדילו את הצריכה שלהם או שבוצע בהם שינוי (כגון החלפת מדחס).
2. המפסק התיישן והשתנו פרמטרי ההפעלה שלו.
3. נוספו עומסים (אותם 2-3 אמפר שאתה אומר, ייתכן ופעם היה 1-2 אמפר).
4. המתח המסופק ע"י חברת חשמל עלה - כאשר המתח עולה, הצריכה עולה. סביר להניח שבשבת המתח באזור גבוה יותר, כך שמדידה ביום חול לא בהכרח תיתן את התוצאה הנכונה.

מכשיר מדידה נייד עולה כמה אלפי דולרים. ניתן להתקין מכשיר מדידה קבוע בהתקנה אירעית. אם תתקין לדוגמה SATEC PM130E עם משנה זרם מתפצלים (ניתן לרכוש ישירות מ-SATEC - הכי פשוט ומדוייק) תוכל לגמור בכמה מאות דולרים. אתה יכול גם לשקול דגם 135 או 133. קח בחשבון שזה מכשיר פשוט שלא מבצע רישום של צורות גל וכו', לעומת מכשיר מדידה נייד רגיל.



מהנדס חשמל, מומחה באיתור ופיתרון בעיות "בלתי מוסברות".
www.pqdoc.com

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
תגידו ....   shlomos
  May 01, 2016 | 10:20
• 
זרם התנעה   eliav
  May 01, 2016 | 13:04
• 
זה יקרה גם בכל פעם שהמדחס יופעל   bugmenot
  May 01, 2016 | 16:03
• 
זה לא   shlomos
  May 01, 2016 | 18:18
• 
האם אתה מתכוון ל SATEC?   simonbs
  May 01, 2016 | 20:39
• 
תגידו   sholiiii
  May 01, 2016 | 23:14
• 
אכן התנעה בו זמנית   power quality doctor   > את/ה נמצא כאן
  May 03, 2016 | 14:33

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com