הבעיה נפתרה והיא לא היתה בשקע
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
הבעיה נפתרה והיא לא היתה בשקע   

מאת:  stas12    May 03, 2016  ||  13:14


מצאתי את הבעיה ופתרתי אותה.

לאותו השקע היתה משורשרת נקודת מאור מבוטלת, בזמן ביטול נקודת המאור נתקו רק את הפאזה ולא דאגו לנתק את ההארקה והאפס. היתה קיימת זליגה בין האפס להארקה בנקודת המאור.

כאשר הייתי מחבר צרכן אשר צורך פחות מ 30ma (כגון מנורת לילה) אז הפחת לא היה קופץ בגלל שזרם הזליגה הינו נמוך מהזרם הדרוש להקפץ הפחת.

היום בבוקר עקבתי אחרי החיווט ובטלתי את נקודת המאור הבעייתית והבעיה נפתרה.

תודה על העזרה.



הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
שאלה בקשר לשקע שמקפיץ פחת   stas12
  May 02, 2016 | 14:26
• 
האם יש הבדל אם הספוטים דלוקים או לא   yardeny
  May 02, 2016 | 16:04
• 
אין הבדל אם הספוטים דלוקים או לא   stas12
  May 02, 2016 | 16:07
• 
חיובי   yardeny
  May 03, 2016 | 13:10
• 
הבעיה נפתרה והיא לא היתה בשקע   stas12   > את/ה נמצא כאן
  May 03, 2016 | 13:14