כי הזליגה שלו לא תקינה   

מאת:  yardeny    May 02, 2016  ||  15:59


עדיף שכולם יתעוררו מכך שיש זליגה מסוכנת מהדוד, ובמקלחת הבאה מישהו כנראה ישאר במקלחת...
אם יהיה פחת אישי לדוד, אתה תדליק אותו, מקסימום יקפוץ הפחת שלו, לא תבין מה קורה, ומחר יגשרו לך בלי פחת, ועד שיגיע החשמלאי אתה תמשיך להפעיל אותו מבלי להתקלח במקביל, ואז הילדה תשטוף ידיים במים חמים.
וחבל.

הוגן??

מעבר לכך, אין מניעה להתקין בנפרד.
שים לב בתקנות החשמל - לוחות:

לוח במיתקן דירתי יצויד במפסק מגן, אחד או יותר, כך שכל מעגל סופי במיתקן יוגן בפני זרם דלף העולה על 0.030 אמפר; מפסק המגן האמור יותקן בין המפסק הראשי לבין מבטחי המעגלים הסופיים, אך יכול שהוא יהיה יחידה משולבת עם המפסק הראשי.



בברכה,
ירדן יצחקי
חשמלאי מהנדס + בודק סוג 3
054-81-61-727


הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
שאלה תיאורטית, פחת לדוד   osher4441
  May 02, 2016 | 13:56
• 
כי הזליגה שלו לא תקינה   yardeny   > את/ה נמצא כאן
  May 02, 2016 | 15:59
• 
מקרה שיכול לקרות גם ללא פחת מקומי   osher4441
  May 02, 2016 | 19:11
• 
תגובה ממשה   משה חשמלאי
  May 02, 2016 | 20:22
• 
אמינות מערכת החשמל   osher4441
  May 02, 2016 | 20:30
• 
תגובה ממשה   משה חשמלאי
  May 02, 2016 | 20:59
• 
אין מניעה ואפילו מומלץ...   byh011
  May 02, 2016 | 22:11
• 
אני חושב שפיצול פחת   osher4441
  May 03, 2016 | 07:32