שאלה בקשר לשקע שמקפיץ פחת
מאת:
stas12
May 02, 2016
||
14:26
שלום.
יש לי שקע שירות באמבטיה. השקע יושב על ממת 10A, שחוץ מהשקע יושבים עליו עוד 2 ספוטים בלבד.
הסיפור עם השקע הוא כזה, אם אני מחבר אליו מנורת לילה (2 פינים) עובד מצויין. מחבר אליו מטען (2 פינים) עובד מצויין.
מחבר אליו שואב אבק (2 פינים) וכאשר מדליק את השואב הפחת קופץ.
יש לציין שאותו שואב אבק עובד בכל שקע אחר בבית.
מה יכולה להיות הבעיה?
תודה.
|
|
|
•
|
שאלה בקשר לשקע שמקפיץ פחת
stas12
> אתה נמצא כאן
|
|
|
May 02, 2016 | 14:26
|
|
שלום.
יש לי שקע שירות באמבטיה. השקע יושב על ממת 10A, שחוץ מהשקע יושבים עליו עוד 2 ספוטים בלבד.
הסיפור עם השקע הוא כזה, אם אני מחבר אליו מנורת לילה (2 פינים) עובד מצויין. מחבר אליו מטען (2 פינים) עובד מצויין.
מחבר אליו שואב אבק (2 פינים) וכאשר מדליק את השואב הפחת קופץ.
יש לציין שאותו שואב אבק עובד בכל שקע אחר בבית.
מה יכולה להיות הבעיה?
תודה.
|
|
|
|
|
•
|
האם יש הבדל אם הספוטים דלוקים או לא
yardeny
|
|
|
May 02, 2016 | 16:04 |
|
האם יש הבדל אם הספוטים דלוקים או לא?
ובכל מקרה,
נדמה שיש מגע של הארקה עם משהו שם בתוך השקע.
או תנסה עוד משהו קטן:
האם תחבר את השואב לשקע, תוודא שהכבל שלו באוויר או על כיסאות עץ , ותדליק את השואב רחוב ככל האפשר מהאמבטיה.
האם עדיין קופץ?
מאפסק אוטמטי זעיר - מא"ז 10 אמפר.
בברכה,
ירדן יצחקי
חשמלאי מהנדס + בודק סוג 3
054-81-61-727
|
|
|
|
|
•
|
אין הבדל אם הספוטים דלוקים או לא
stas12
|
|
|
May 02, 2016 | 16:07 |
|
זה ספוטים של 12W ואין הבדל אם דולקים או לא.
גם כאשר השואב רחוק והכבל באוויר זה עדין קורה. קורה גם עם קומקום תקין בעל תקע של 3 פינים.
אני מהמר על רכיב השקע עצמו (מדובר על שקע גוויס). האם הגיוני?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 03, 2016 | 13:10 |
|
הזמן חשמלאי שיבדוק את החיווט מהלוח הראשי ועד לבית התקע.
בנוסף,
שיביא בית תקע זמני חלופי לבדיקת תקינות בית התקע, ובמידה ותקין הזמני, אפשר להתקין גוויס חדש.
בהצלחה.
בברכה,
ירדן יצחקי
חשמלאי מהנדס + בודק סוג 3
054-81-61-727
|
|
|
|
|
•
|
הבעיה נפתרה והיא לא היתה בשקע
stas12
|
|
|
May 03, 2016 | 13:14 |
|
מצאתי את הבעיה ופתרתי אותה.
לאותו השקע היתה משורשרת נקודת מאור מבוטלת, בזמן ביטול נקודת המאור נתקו רק את הפאזה ולא דאגו לנתק את ההארקה והאפס. היתה קיימת זליגה בין האפס להארקה בנקודת המאור.
כאשר הייתי מחבר צרכן אשר צורך פחות מ 30ma (כגון מנורת לילה) אז הפחת לא היה קופץ בגלל שזרם הזליגה הינו נמוך מהזרם הדרוש להקפץ הפחת.
היום בבוקר עקבתי אחרי החיווט ובטלתי את נקודת המאור הבעייתית והבעיה נפתרה.
תודה על העזרה.
|
|
|
|
|
|
|