תגידו ....
מאת:
shlomos
May 01, 2016
||
10:20
יש למישהו מושג כמה עולה המכשיר האלחוטי הזה , שמודד זרמים בלוח , המכשיר עם הטבעות סביב הפאזות ולוח בקרה שמראה מה הזרם בכל רגע נתון , ( אני צריך חד פאזי ) אני צריך את זה מכיוון שיש איזה בית כנסת עם שני מזגנים ישנים שלהערכתי צורכים יותר זרם מהנורמאלי ולפעמים מקפיצים את הראשי , חד פאזי 40 אמפר , במדידת זרמים שעשיתי בחצי שעה הראשונה של העבודה של המזגנים הם צורכים כ15 אמפר כל אחד , התאורה של הבית כנסת צורכת 10 אמפר , ולדעתי יש איזשהו זמן שהזרם של המזגנים עולה בעוד 2-3 אמפר ומקפיץ את הראשי , העיניין הוא שזה לא קורא כל הזמן רק לפעמים ורק בשבתות שהמזגנים עובדים הרבה זמן , אני הצעתי להם להחליף מזגנים , אבל הם מתווכחים איי שזו בעיית חשמל ולא בעייה במזגנים .
|
|
|
•
|
|
|
May 01, 2016 | 10:20
|
|
יש למישהו מושג כמה עולה המכשיר האלחוטי הזה , שמודד זרמים בלוח , המכשיר עם הטבעות סביב הפאזות ולוח בקרה שמראה מה הזרם בכל רגע נתון , ( אני צריך חד פאזי ) אני צריך את זה מכיוון שיש איזה בית כנסת עם שני מזגנים ישנים שלהערכתי צורכים יותר זרם מהנורמאלי ולפעמים מקפיצים את הראשי , חד פאזי 40 אמפר , במדידת זרמים שעשיתי בחצי שעה הראשונה של העבודה של המזגנים הם צורכים כ15 אמפר כל אחד , התאורה של הבית כנסת צורכת 10 אמפר , ולדעתי יש איזשהו זמן שהזרם של המזגנים עולה בעוד 2-3 אמפר ומקפיץ את הראשי , העיניין הוא שזה לא קורא כל הזמן רק לפעמים ורק בשבתות שהמזגנים עובדים הרבה זמן , אני הצעתי להם להחליף מזגנים , אבל הם מתווכחים איי שזו בעיית חשמל ולא בעייה במזגנים .
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 01, 2016 | 13:04 |
|
היי, קיים זרם התנעה למזגנים שהוא גבוה ויתכן שזו הבעיה שמקפיצה את המזגנים, נסה להדליק את המזגנים בהפרש שלך כמה דקות לדעתי הבעיה תיפטר
|
|
|
|
|
•
|
זה יקרה גם בכל פעם שהמדחס יופעל
bugmenot
|
|
|
May 01, 2016 | 16:03 |
|
כי התרמוסטט מכבה ומפעיל אותו מדי פעם.
כדי לבדוק, תכוון באופן זמני את הטמפ' למינימום ב-2 המזגנים כדי שהמדחס יופעל באופן קבוע ותבדוק אם הבעיה נפתרת
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 01, 2016 | 18:18 |
|
זה לא קופץ בהתנעה אלא אחרי כמה שעות שכל הבית כנסת עובד ,וגם זה לא בזמן קבוע . זה מזגנים ישנים שלדעתי צורכים המון זרם מהרגיל .
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 01, 2016 | 20:39 |
|
אם כן אז זה מיותר עבור הבדיקה הזו.
תפעיל את כל הצרכנים בו זזמנית ומדוד בעזרת צוות אמפרמטר
אם הגעת ל 40 אמפר אז או שהם צריכים לשקול הגדלת חיבור או כמו שאמרת החלפת מזגנים ליעילים יותר,
שמעון
אם ראית את המכשולים שבדרך זה סימן שהורדת את העיניים מהמטרה
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 01, 2016 | 23:14 |
|
לא חושב שיצא כזה יקר, תבדוק יותר בגוגל.... <a href="http://mlshop.co.il/השכרת-ציוד/השכרת-ציוד-הגברה"></a>
|
|
|
|
|
•
|
|
|
May 03, 2016 | 14:33 |
|
אם הצריכה במצב מתמיד היא 15 אמפר בהתנעה היא מגיעה עד פי 6, כלומר 90 אמפר. מכיוון שזה רק לזמן קצר זה לא מפעיל את ההגנה. אולם כאשר קורית התנעה בו זמנית של שני המזגנים העומס גדל.
יכולות להיות שתי סיבות לכך שזה לקוח זמן עד שזה קורה:
1. סטטיסטיקה של התנעה בו זמנית. את זה אתה יכול לבדוק אם אתה יכול לחבר את שני המזגנים לקופסת שקעים אחת עם מפסק ולהפעיל אותם ממש בו זמנית.
2. חימום של המפסק - לאורך זמן המספק מתחמם ולכן סף ההפעלה שלו יורד.
האם זה תמיד קרה ופשוט עכשיו רוצים לברר או פעם היה תקין? אם פעם היה תקין ורק עכשיו זה קורה, יש ארבע סיבות שאני יכול לחשוב עליהן:
1. המזגנים התיישנו והגדילו את הצריכה שלהם או שבוצע בהם שינוי (כגון החלפת מדחס).
2. המפסק התיישן והשתנו פרמטרי ההפעלה שלו.
3. נוספו עומסים (אותם 2-3 אמפר שאתה אומר, ייתכן ופעם היה 1-2 אמפר).
4. המתח המסופק ע"י חברת חשמל עלה - כאשר המתח עולה, הצריכה עולה. סביר להניח שבשבת המתח באזור גבוה יותר, כך שמדידה ביום חול לא בהכרח תיתן את התוצאה הנכונה.
מכשיר מדידה נייד עולה כמה אלפי דולרים. ניתן להתקין מכשיר מדידה קבוע בהתקנה אירעית. אם תתקין לדוגמה SATEC PM130E עם משנה זרם מתפצלים (ניתן לרכוש ישירות מ-SATEC - הכי פשוט ומדוייק) תוכל לגמור בכמה מאות דולרים. אתה יכול גם לשקול דגם 135 או 133. קח בחשבון שזה מכשיר פשוט שלא מבצע רישום של צורות גל וכו', לעומת מכשיר מדידה נייד רגיל.
מהנדס חשמל, מומחה באיתור ופיתרון בעיות "בלתי מוסברות".
www.pqdoc.com
|
|
|
|
|
|
|