הרגתם את השקע...
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
הרגתם את השקע...   

מאת:  yardeny    Feb 11, 2016  ||  16:03


יש חישוב של התנגדות מקסימאלית לכל גיד הארקה מפס הארקות ועד לנקודת הקצה שלו, בהתאם למפסק המגן על המכשיר \ שקע אליו גיד ההארקה משוייך.
נניח במקרים בהם מא"ז 16C מגן על שקע, התנגדות גיד ההארקה צריכה להיות לכל היותר 0.47 אוהם (אם אני זוכר נכון).
בדיקת הבדדה לרוב לא תתן לך תוצאה של עשיריות אוהם, הרי התנגדות אופיינית תהיה 0.2 אוהם, אך לא תזהו זאת כך.
צפצפה לא מצפצפת לך כמה עשרות אוהמים יש.
וכל שיטת בדיקה אחרת מלבד בדיקה מדויקת של התנגדות הגיד ע"י מכשיר מתאים, אינה נכונה.
Megger mit320, mit 430
fluke 1653
metrel 3101

עבודה נעימה.



בברכה,
ירדן יצחקי
חשמלאי מהנדס + בודק סוג 3
054-81-61-727


הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
בדיקת הארקה בשקעים   michelul
  Feb 08, 2016 | 20:39
• 
תגובה ממשה   משה חשמלאי
  Feb 08, 2016 | 21:28
• 
תגובה ממשה   משה חשמלאי
  Feb 08, 2016 | 21:32
• 
הרגתם את השקע...   yardeny   > את/ה נמצא כאן
  Feb 11, 2016 | 16:03
• 
הכי קל   צור גרין 85
  Feb 08, 2016 | 21:31
• 
השיטה שמשה ציין היא אמנם הארוכה   niv
  Feb 08, 2016 | 22:07
• 
תגובה למשה   kobigross
  Feb 08, 2016 | 22:42
• 
תגובה ממשה   משה חשמלאי
  Feb 08, 2016 | 22:53
• 
ותגובה נוספת ממשה   משה חשמלאי
  Feb 08, 2016 | 23:03
• 
הבעיה בשיטה הזו שלא תוכל להבחין   niv
  Feb 09, 2016 | 07:39
• 
נכון שהשיטה היא קצת מסורבלת,   niv
  Feb 09, 2016 | 07:42
• 
משה יכול להגיע לעשות אותה תמורת   niv
  Feb 09, 2016 | 07:43
° 
הכי פשוט זה זמזם על סוללות   שי
  Feb 09, 2016 | 11:07
• 
המשך שאלה   michelul
  Feb 09, 2016 | 13:45
• 
תגובה ממשה   משה חשמלאי
  Feb 09, 2016 | 15:33
• 
תגובה למשה   shlomo_12
  Feb 10, 2016 | 07:49
• 
תגובה ממשה   משה חשמלאי
  Feb 10, 2016 | 16:27
• 
שאלה לצור גרין   michelul
  Feb 11, 2016 | 14:46
• 
תגובה   צור גרין 85
  Feb 11, 2016 | 17:08

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com