כנראה מופה...
מאת:
שי
Feb 11, 2016
||
09:08
במקרה שלי זה נבע מפיצוץ צנרת בחדר מדרגות,זה תוקן ע"י אינסטלטור ומאז התופעה התגלתה,היו כמה חשמלאים לפני שלא רצו להתעסק עם זה.
|
|
|
•
|
מים ב צינור חשמל מתחת לריצפה
shlit
|
|
|
Feb 10, 2016 | 22:29
|
|
שלום לכולם
היה לי היום סיפור : ביחידת דיור בקומה קרקעה – קופץ פחת
מצאתי: בקו המחבר בין קופסת חיבור לשקעים מופיע מתח על חוט הארקה
קו עובר בצינור מתחת לרצפה . הוצאתי חוטים מצינור והבנתי מה היא סיבה למסיבה:
הכל היה רטוב ומעורב עם קצף( כנראה שאריות סבון מהשחלת חוטים)
מידת הרטיבות עשה רושם שיש בצינור בריכה שלמה.
שאלות:
1.איך מים מצליחים להיכנס לתוך צינור?
2.האם אפשר בכל זאת להשתמש בצינור הזה אם אני משחיל בתוכו כבל ירוק או שאין מה לעשות- צריך למשוך קו חדש בהתקנה גלויה?
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 10, 2016 | 23:04 |
|
טיפלתי כמה פעמים בבעיה כזאת.
אתה יכול לקשור לקפיץ המשחיל חתיכת בד ארוכה ולמשוך.
זה אמור לנקות את המובל.
אתה תראה לפי המצב של חתיכת הבד מהו מצבו הפנימי של המובל.
על פי רוב השחלת חוטים חדשים תפתור את הבעיה.
אם לדעתך אתה חושב שתוכל להשחיל כבל ירוק, זה בטוח יסתדר.
מפלס נתיבי זרימה לחשמל;
מהארקת יסוד ועד להדלקת התאורה.
רחובות ואזור השפלה.
050-6480662
|
|
|
|
|
•
|
האם צריך לספוג כל המים
shlit
|
|
|
Feb 10, 2016 | 23:18 |
|
עד בד יוצא מצינור יבש לגמרי ?
ואיך אפשר לדעת שמים לא יתקבצו שוב ודבר יחזור על עצמו.
|
|
|
|
|
•
|
העניין כאן לדעתי הוא לא רק הספיגה
יעקב11
|
|
|
Feb 11, 2016 | 03:28 |
|
של המים- אלא לנסות להבין מה המקור של המים.. יכול להיות שישנה נזילה כלשהי
שגורמת למים לחלחל לאותו הצינור. אולי לצינור החשמל יש קרע או חור במקום כלשהו
בדרך) וישנה נזילה במטבח, שגורמת למים להצטבר שם. סביר להניח שהמים היו מתישהו אמורים
להתייבש במשך הזמן- גם אם הצינור הוא מתחת לרצפה..
אז אולי כדאי לבקש מבעל הדירה שיזמין אינסטלטור כדי לבדוק את מקור הרטיבות- גם כדי
שיהיה שקט שהכל תקין בדירה- ולא רק מבחינת אותו קו החשמל.
לפי מה שתיארת- לדעתי לפחות, יהיה לך מאוד קשה להשחיל כבל ירוק בתוך צינור כזה- בטח
אם יש לו חור או קרע במקום כלשהו, שגורם לנזילה של מים להצטבר בו.
ושוב- לייבש זה זה טוב ונחמד- אבל אם קיימת נזילה קבועה, עדיין זה לא יספיק ויהיה צורך
לפתור קודם את בעיית הנזילה.
בהצלחה !
|
|
|
|
|
•
|
תשחיל כבל ירוק ותפתור את הבעיה
שי
|
|
|
Feb 11, 2016 | 08:59 |
|
תקלה שפתרתי,חוטי לחצן מדרגות היו בתוך צינור מתחת לרצפה,בתוך הצינור היו מים שגרמו לזליגה ובגלל זה התאורה דלקה קבוע,החלפתי לכבל ירוק וכבר 7 שנים עברו ולא חזרתי לתיקון חוזר.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 11, 2016 | 09:03 |
|
צינור שעובר מתחת לריצפה אין סיבה שיקרה לו משהו
בכל מקרה כבל ירוק יפתור את הבעיה בקלות.
ובקשר למקור הרטיבות כדאי למצוא את הבעיה בלי קשר לחשמל.
|
|
|
|
|
•
|
כנראה מופה...
שי
> את/ה נמצא כאן
|
|
|
Feb 11, 2016 | 09:08 |
|
במקרה שלי זה נבע מפיצוץ צנרת בחדר מדרגות,זה תוקן ע"י אינסטלטור ומאז התופעה התגלתה,היו כמה חשמלאים לפני שלא רצו להתעסק עם זה.
|
|
|
|
|
°
|
תודה לכולם על תגובות .יום טוב.
shlit
|
|
|
Feb 11, 2016 | 09:40 |
|
|
•
|
גם לי היה סיפור דומה לשי של
niv
|
|
|
Feb 11, 2016 | 09:59 |
|
תאורת חדר מדרגות. במקרה שלי זה ממש קיצר את הקו. (אצל שי היה כנראה קצר בין הקו החוזר מהמלחצנים לאפס.
החלפה לכבל פתרה את הענין.
תדאג רק לכבל איכותי. אל תשכח שבעיקרון כבל מסוגל לעמוד בחוץ בתנאי שמש וגשם, שילוב שלאורך שנים הוא לא פשוט ובכל זאת כבלים מחזיקים בחוץ המון שנים.
מירב הסיכויים שלאחר התקנת כבל הבעיה תיפתר.
מה שכן, תיזהר למשוך את החוטים ורק לאחר מכן להשחיל סטלבנד. תדאג למשוך את הכבל החדש עם החוטים הקיימים.
במידה ויש קרע או מופה שזזה, אם לא יהיו לך חוטים למשיכה אתה עלול שלא להצליח להעביר לבד את הסטלבנד.
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 11, 2016 | 17:10 |
|
ברוב המקרים בהם יש מים בצינור שעובר מתחת לרצפה, מדובר במי גשמים שנכנסו לצינור בזמן הבניה, ומעולם לא יצאו משם.
צור עבודות חשמל- הנדסאי חשמל
כל עבודות החשמל והתקשורת לבית ולעסק.
נותן שירות ברוב חלקי הארץ.
050-8372278
www.teg2010.co.il
|
|
|
|
|
•
|
|
|
Feb 13, 2016 | 09:05 |
|
היה לי עוד מקרה כזה לפני כ-7 חודשים.
מדיח מקפיץ פחת.
בדקתי מגר על המוליכים --- מגר מראה קצר מלא בין שלושתם!!!
חיברתי את המדיח עם כבל מאריך לשקע אחר והוא עבד יפה.
הפשלתי שרוולים!!
תוך כדי הקפה שהגברת הכינה התחלתי לפרק.
מושך חוט אחד - רטוב.
מושך עוד אחד - רטוב.
מושך חוט שלישי (הוא כבר קשור לקפיץ משחיל) - רטוב.
קשרתי לקפיץ פיסת בד ארוכה ויצאה רטובה.
מושך את הקפיץ חזרה עם פיסת בד אחרת ויצאה בסדר.
לא היה עובר שם כבל ירוק לפי הקביעה שלי.
השחלתי חוטים חדשים מהלוח עד לשקע מדיח וזה בסדר.
עובד ואין בעיה עם זה.
לא מבין מה גרם לזה. בית צמוד קרקע בן 10 שנים.
מהיכן הגיעו המים, ולמה פתאום התעוררה הבעיה?
יכול להיות שהמים עמדו שם המון שנים עד לקריסת הבידוד
ואז הבעיה התפרצה.
ואולי היה בהם סבון מסוג חריף שרק הוסיף לאיכול הבידוד.
מפלס נתיבי זרימה לחשמל;
מהארקת יסוד ועד להדלקת התאורה.
רחובות ואזור השפלה.
050-6480662
|
|
|
|
|
•
|
אולי החשמלאי בבניה עשה את זה
שי
|
|
|
Feb 13, 2016 | 19:14 |
|
הרטיב את הצינורות עם קצת מים במקום ג'ל,או שאפילו הפועלים הסתכסכו עם החשמלאי והחליטו לזמבר אותו,כמו שבעבר נתקלתי בצנרת ביוב שבתוכה שפכו בטון.
|
|
|
|
|
|
|
מקרא:
ללא תוכן °
הודעה חדשה
|
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד
|
|
|