תגובה למשה
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
תגובה למשה   

מאת:  kobigross    Feb 08, 2016  ||  22:42


שלום משה
יש שיטה יותר פשוטה וגם אמינה
מא"ז ראשי מנותק , מפסק פחת מנותק
מבצעים גישור בין פס אפסים ופס הארקות ע"י חוט + קרוקדיל
בודקים רציפות בכל השקעים עם מכשיר "מגר" בין האפס להארקה
דרך אגב רצוי למדוד במצב רציפות , במצב הזה המכשיר מזרים כ- 200 מיליאמפר
בזמן הבדיקה וזה יכול לגלות גם מגע רופף בחיבורים

בברכה

קובי

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
בדיקת הארקה בשקעים   michelul
  Feb 08, 2016 | 20:39
• 
תגובה ממשה   משה חשמלאי
  Feb 08, 2016 | 21:28
• 
תגובה ממשה   משה חשמלאי
  Feb 08, 2016 | 21:32
• 
הרגתם את השקע...   yardeny
  Feb 11, 2016 | 16:03
• 
הכי קל   צור גרין 85
  Feb 08, 2016 | 21:31
• 
השיטה שמשה ציין היא אמנם הארוכה   niv
  Feb 08, 2016 | 22:07
• 
תגובה למשה   kobigross   > את/ה נמצא כאן
  Feb 08, 2016 | 22:42
• 
תגובה ממשה   משה חשמלאי
  Feb 08, 2016 | 22:53
• 
ותגובה נוספת ממשה   משה חשמלאי
  Feb 08, 2016 | 23:03
• 
הבעיה בשיטה הזו שלא תוכל להבחין   niv
  Feb 09, 2016 | 07:39
• 
נכון שהשיטה היא קצת מסורבלת,   niv
  Feb 09, 2016 | 07:42
• 
משה יכול להגיע לעשות אותה תמורת   niv
  Feb 09, 2016 | 07:43
° 
הכי פשוט זה זמזם על סוללות   שי
  Feb 09, 2016 | 11:07
• 
המשך שאלה   michelul
  Feb 09, 2016 | 13:45
• 
תגובה ממשה   משה חשמלאי
  Feb 09, 2016 | 15:33
• 
תגובה למשה   shlomo_12
  Feb 10, 2016 | 07:49
• 
תגובה ממשה   משה חשמלאי
  Feb 10, 2016 | 16:27
• 
שאלה לצור גרין   michelul
  Feb 11, 2016 | 14:46
• 
תגובה   צור גרין 85
  Feb 11, 2016 | 17:08

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com