השיטה שמשה ציין היא אמנם הארוכה
 
 
הצגת הודעה בפורום פורום החשמלאים
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: yardeny   ,   manager
 
השיטה שמשה ציין היא אמנם הארוכה   

מאת:  niv    Feb 08, 2016  ||  22:07


יותר אבל היא הכי אמינה.
הבעיה עם בדיקת מתח בין הפאזה להארקה היא שנכון שברוב המקרים היא תמצא אם יש בעיה,
לצורך העניין נתק בארקה, אבל היא לא תגלה מצב של החלפה בין 0 להארקה.
גם מכשירי הטסטים הקטנים לא מזהים מצב של החלפה בין 0 לארקה שכן הם בעצם עובדים על העיקרון של בדיקת מתח.

בנוס על מנת לבדוק ארקה בגופי התאורה בכל מקרה צריך קומבינה בסגנון שמשה תיאר.

כשאני מתקין למשל שקע, בסוף ההתקנה אני דואג לוודא שחיברתי הארקה והיא לא התנתקה במקרה בשיטה שצור ציין,

אבל נראה לי שבבדיקה לצורך ביקורת עדיף לוודא רציפות.

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
בדיקת הארקה בשקעים   michelul
  Feb 08, 2016 | 20:39
• 
תגובה ממשה   משה חשמלאי
  Feb 08, 2016 | 21:28
• 
תגובה ממשה   משה חשמלאי
  Feb 08, 2016 | 21:32
• 
הרגתם את השקע...   yardeny
  Feb 11, 2016 | 16:03
• 
הכי קל   צור גרין 85
  Feb 08, 2016 | 21:31
• 
השיטה שמשה ציין היא אמנם הארוכה   niv   > את/ה נמצא כאן
  Feb 08, 2016 | 22:07
• 
תגובה למשה   kobigross
  Feb 08, 2016 | 22:42
• 
תגובה ממשה   משה חשמלאי
  Feb 08, 2016 | 22:53
• 
ותגובה נוספת ממשה   משה חשמלאי
  Feb 08, 2016 | 23:03
• 
הבעיה בשיטה הזו שלא תוכל להבחין   niv
  Feb 09, 2016 | 07:39
• 
נכון שהשיטה היא קצת מסורבלת,   niv
  Feb 09, 2016 | 07:42
• 
משה יכול להגיע לעשות אותה תמורת   niv
  Feb 09, 2016 | 07:43
° 
הכי פשוט זה זמזם על סוללות   שי
  Feb 09, 2016 | 11:07
• 
המשך שאלה   michelul
  Feb 09, 2016 | 13:45
• 
תגובה ממשה   משה חשמלאי
  Feb 09, 2016 | 15:33
• 
תגובה למשה   shlomo_12
  Feb 10, 2016 | 07:49
• 
תגובה ממשה   משה חשמלאי
  Feb 10, 2016 | 16:27
• 
שאלה לצור גרין   michelul
  Feb 11, 2016 | 14:46
• 
תגובה   צור גרין 85
  Feb 11, 2016 | 17:08

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד

 

 
לפניות לצוות האתר: admin@electricil.com